הוספת הודעה חדשה
  • · חור בצינור הניקוז של השירותים בעומק 20 ס”מ

    (אילת)

    שלום גבי

    אנו בתהליך בניה בשלב הגמרים. לאחר הרכבת כלי הסניטריה הזרמנו מים בצינורות הדלוחים והתוצאה היתה דליפת מים רצינית באחת המקלחות. לאחר בדיקה התברר כי קיים חור במקום בו הולחמו חלקי צינור הפלסטיק המנקז את הדלוחין מהשירותים - החור הינו בעומק של 20 ס"מ מתחת לריצוף, בתוך הבטון. לדברי המפקח "זה קורה".

    המפקח הציע פתרון של השחלת צינור בקוטר קטן במעט לתוך צינור הביוב וכך לחסום את החור ללא פגיעה בבטון או בשכבת האיטום.

    החלופה השנייה היא פתיחה של הרצפה עד לבטון וביצוע עבודת ההלחמה מחדש. מה דעתך?

    מבחינת איטום - אטמו ב- CF 107 את רצפת המקלחת עד גובה כ- 20 ס"מ.

    תודה

    • · נזילה ופגיעה באיטום חדר אמבטיה

      (גבי)

      שלום אילת,

      יש לחצוב את הבטון ולתקן את הצינור - בהלחמה.

      לאחר מכן יש כמובן לתקן את שכבת האיטום ואת הריצוף. בעת התיקון של שכבת האיטום יש להקפיד על כך שחומר האיטום עובר לצדדים ומכסה היטב גם את שכבת האיטום שלא תפגע בעבודות. בצוע שכזה יצריך בדרך כלל את פרוק הריצוף בשטח רחב יותר ויש להתעקש על כך.

      בבית חדש אין שום סיבה שבעולם להתפשר על תיקון מאולתר מכל סוג שהוא, מה גם שהצעת המפקח כלל אינה תקינה ותגרום לצרות בהמשך השנים.

      בהצלחה בעבודות הגמר,

      גבי

      • · תודה

        (אילת)

        גבי

        תודה על העצות וגם על איחולי ההצלחה. נראה לי שאנו צריכים את שניהם.

« חזרה לפורום