· עיבוי בחדר שינה
(דקלה)בחדר השינה, ישנו קיר קר מאד. צידו השני של הקיר הוא חלק מחדר קירור. כך שבכל השנה הקיר לח מאד ואף נוטף מים. בעל הדירה אף ציפה את הקיר בקרמיקה, כדי להקל על נקיונו, אך עכשיו רוצה לטפל בבעיה באופן יסודי. הוא מתכנן לבודד את הקיר מבפנים, לחפור עד לאדמה לאורך הקיר בתוך החדר כך שיהיה ניקוז. האם זה מה שיפתור את הבעיה? אין אפשרות לטפל בבעיה מעברו השני של הקיר שהוא חדר הקירור.
האם זה באמת ימנע ויבודד?
תודה
23.05.2013 01:45חלון חדשהוספת תגובה· בידוד וניקוז קיר
(גבי)שלום דקלה,
ניקוז בתחתית הקיר יועיל רק לסילוק המים שניגרים על הקיר אך לא יותר מכך. הקיר משיך להיות קר ורטוב. גם פתרון הקרמיקה איננו מתאים ואף מחריף את בעית העיבוי. במקומה ניתן למשל לצפות את הקיר עם ציפוי אוורירי נגד עיבוי - מסוג KEFA.
לפתרון הבעיה לצמיתות נחוץ פתרון יסודי בדמות בידוד תרמי מהצד הפנימי (בחדר הקרור) ואפשר גם לבצע בידוד מהצד החיצוני (של חדר השינה).
בברכה,
גבי
23.05.2013 06:18חלון חדשהוספת תגובה