· איטום מרזבים
(אהרון)גבי, תודה על התמונות כנראה לזו הכוונה. כרגע המרזבים שלי בתוך עמודי הבטון ונמצאים ממש בפינות הגג. עקב נזילות הוצע לי לפתוח מרזבים חדשים בקוטר "3 על ידי חציבה בגג הנוכחי וכך למנוע את הנזילות האפשריות הקיימות כיום (לא בטוח שהן באות דווקא מהמרזב). מה דעתך ? מה הסיכונים והיתרונות ? בכל מקרה הגג יעבור שיפוץ כולל הלחמת יריעות, תיקון וביטון רולקות ועוד.
26.05.2007 14:54חלון חדשהוספת תגובה· שיפוץ גג ומרזבים חדשים
(גבי)שלום אהרון,
יש לוודא תחילה כי הבעיה באמת במרזבים עצמם. יתכן כי כל הבעיה מקורה בשכבת איטום לקויה ולא במרזבים, אך כמובן שלא ניתן לאבחן זאת מכאן.
קוטר המרזבים צריך להיות 4 צול ולא 3, אלא אם כן מדובר במרפסת או גג קטן מאוד. קח בחשבון שלאחר הכנסת אותה "צלחת" (כמו בתמונות)יקטן קוטר המרזב עוד יותר. כך שמומלץ לקדוח בקוטר של 4 צול.
ללא נתונים נוספים או בדיקה בשטח לא ניתן להעריך הלאה. עצתי - בדוק את המרזבים הקיימים באמצעות הזרמת מים בתוכם: מאוד יתכן כי אין בעיה במרזב עצמו אלא במערכת האיטום הנוכחית. אם יש בעיה קשה של נזילות אזרצוי גם להסיר את כלשכבת היריעות הנוכחית ולבצע חדשה (במקום לבצע שכבה נוספת על זו הקיימת כעת).
בהצלחה,
גבי
26.05.2007 17:51חלון חדשהוספת תגובה