· מים כלואים
(הראל ירדני)מה עושים?
אחרי מבחן הצפה נראה שיש נקודות רטיבות
נאמר שזה מתחת ליריעות הביטו מניות בגלל עודף השקיה
של הבטון והבטקל....
מה עדיף לעשות להמשיך להציף את הגג כדי שהמים ילחצו את הקלקר וינסו לנדף רטיבות ) הגג מוצף כבר מעל שבוע)
או לפתוח חלונות ביריעות עד לייבוש - עשינו זאת כבר אבל כנראה שלא למספיק זמן
גם קדחו חורים בנקודות הרטיבות
אנא אני נואשת
מה הכי טוב?
31.07.2013 12:12חלון חדשהוספת תגובה· מים תחת יריעות ביטומניות אחרי בדיקת הצפה
(גבי)שלום הראל,
אם התגלו סימני רטיבות לאחר בדיקת ההצפה- הגורם לכך הוא ליקוי בשכבת האיטום. כל שאר ההסברים אינם מקובלים ושייכים לקטגורית ה"סיפורים"...
כדאי לפתוח "חלונות" ולייבש את השטח. לאחר שכתמי הרטיבות בתקרה יעלמויש לבצע תיקונים דרושים ביריעות ואחר כך בדיקת הצפה חוזרת. אם בדיקת ההצפה שוב תיכשל יתכן שלא יהיה מנוס מאיטום מחדש של כל שטח הגג, מכיוון שלעיתים קשה מאוד לאתר בעין את מיקומו המדוייק של הליקוי בשכבת היריעות.
בכל מקרה העבודה תבוא לסיומה רק לאחר שבדיקתההצפה תעבור ללא בעיות.
בהצלחה,
גבי
31.07.2013 12:23חלון חדשהוספת תגובה· תודה רבה
(הראל ירדני)31.07.2013 13:08חלון חדשהוספת תגובה· מים כלואים ?
(הראל ירדני)אחרי שקיבלתי תשובתך בנושא הקראתי אותה לאיש האיטום שלי
שבתגובה הלך לפתוח את המרזבים ופתח חלון של מטר על מטר ביריעה
חפר בתוך הבטקל (שהיה יבש) הרים את הקלקר ומצא שם מים עומדים ....
האם בכל זאת יכול להיות שיש מים כלואים?
ומה קורה אחר כך? האם צריך למרוח חומר נוסף מעל היריעות בגלל החלו מנות
או רק הלבנה?
31.07.2013 18:35חלון חדשהוספת תגובה· מים כלואים מתחת לאיטום הגג
(גבי)שלום הראל,
מים שחודרים מתחת ליריעות מחלחלים כלפי מטה עד שהם מגיעים לשכבת הזיפות אשר מדביקה את לוחות הקלקר למקומם. יש להמתין לייבוש הרטיבות עד כמה שניתן.
לאחר מכן יש לבצע תיקונים דרושים ביריעות ואחר כך לבצע שוב בדיקת הצפה על מנת לוודא ששכבת האיטום תקינה, כפי שציינתי בתשובתי הקודמת.
בברכה,
גבי
01.08.2013 16:26חלון חדשהוספת תגובה