· השלמת איטום לאחר פירוק רצפה
(שרון קלאוזנר)שלום רב,בנקודת הכניסה לבית נאלצנו לפרק מרצפת אחת. יריעת האיטום מתחת למרצפת נקרעה בחלק שיושב על חגורת הבטון.הפועלים ניקו מסביב והשלימו את יציקת הבטון ומרחו איטום צמנטי על הבטון הרטוב.האם איטום זה מספק? האם כדאי למרוח משהו נוסף או להוסיף יריעת איטום נוספתשמתחברת ליריעה הקיימת ועולה על היציקה החדשה?צרפתי תמונות של לפני יציקה החדשה ואחרי.
25.08.2013 18:58חלון חדשהוספת תגובה· תיקון יריעת איטום ביטומנית
(גבי)שלום שרון,
התיקון שבוצע אינו טוב...
אין להשתמש בחומר אטימה צימנטי. יש לבצע את התיקון עם חומר איטום ביטומני משחתי אועם טלאי של יריעה ביטומנית (בהלחמה).
אם מבצעים את התיקון בחומר ביטומני משחתי יש לטפס אתו מעל שולי היריעות ולכסות אותן בכ 10 ס"מ נוספים. תחילה ישלמרוח שכבת יסוד ביטומנית על כל אזור התיקון כולל על שולי היריעות.
בברכה,
גבי
26.08.2013 11:45חלון חדשהוספת תגובה· הבהרות
(יעקב)חלק משכבות הקירות של החצר האנגלית הקיימת אומנם מבלוקים, ויש שם סדקים ניכרים. התכנון לא לפרק את הקירות הקיימים אלא לצקת קירות חדשים פנימיים שיקטינו את החצר האנגלית, וכן לצקת רצפה שהיום אין. אני מבין ממה שרמוז במענה שלך שאם הקירות אינן מבטון אז כל רעיון של איטום שלילי על התשתית הקיימת לא יצליח.
תודה רבה לך גבי.
26.08.2013 12:18חלון חדשהוספת תגובה· יציקת חצר אנגלית
(גבי)שלום יעקב,
הבנת נכון: במקרה של קירות בלוקים מומלץ פשוט לפרק אותם (או להשתמש בהם כמשענת ליריעות האיטום, כפי שציינת).
בהצלחה,
גבי