הוספת הודעה חדשה
· חיבור בין שני צנורות
(שמעון)שלום
האינסטלטור חיבר בין שני צינורות ,האחד של 4 צול המושקע בעמוד בטון ,והשני של 2 צול, שמנקז מים ממרפסת קטנה( 0.5 על 4מ) היות ושכחו לתכנן ניקוז למרפסת
אזור החיבור בין שני הצינורות חופה בבטון.
החיבור לא נראה לי אטום
אני מעוניין לדעת כיצד אוטמים בצורה נכונה את איזור החיבור
בתודה שמעון
03.09.2013 22:00חלון חדשהוספת תגובה· אטימת אזור חיבור צינורות
(גבי)שלום שמעון,
לא מובן מדבריך אם ברצונך לאטום את הבטון שמעל אזור תיקון או אם ברצונך לאטום את החיבור עצמו (שכבר קבור מתחת לבטון..).
את החיבור בין הצינורות מבצעים עם חלקי צנרת מתאימים שעל האינסטלטור היה להשתמש בהם. אפשר גם לאטום מבחוץ את החיבור שבין הצינורות עם מסטיק פוליאוריטני, אך אין בכך כל צורך.
אם התכוונת לאטום את הבטון עצמו: אפשר למרוח מעליו חומרי אטימה משחתיים (אקריליים למשל), או צבע (גמיש או רגיל). חסרים נתונים בשאלתך ואם תצרף תמונה יתכן שנוכל לסייע.
שנה טובה,
גבי
04.09.2013 09:05חלון חדשהוספת תגובה