· רולקות במרפסות קטנות
(ערן)2 מרפסות קטנות נאטמו בחומר ביטומני (שחור) ללא יריעותשמתי לב שלא נעשו רולקות האם זה תקין ?
15.09.2013 08:15חלון חדשהוספת תגובה· יציקת רולקות לפני אטימת מרפסות קטנות
(גבי)שלום ערן,
תקן 1752 חלק 1 מחייב יציקת רולקות בעת הכנת התשתית לאיטום של גגות חשופים או מרוצפים (מרפסות).
הערה:
בבתים ישנים שבהם מבוצעות עבודות שיפוץ וחידוש האיטום לעיתים אין מספיק הפרשי גובה בין המפלס החיצוני לפנימי ולא ניתן מבחינה מקצועית לצקת רולקות בגודל מספק (5-7 ס"מ). במקרה שכזה עדיין חובה לצקת רולקות בגודל מינימלי, ככל שניתן.
ראה גם מפרט כללי לעבודות איטום מרפסת או גג מרוצף עם חומר ביטומני משחתי.
בברכה,
גבי
15.09.2013 10:19חלון חדשהוספת תגובה· שאלה לגבי
(גל)שלום
שקניתי בית מקבלן(בית קרקע)היציקת בטון של הבית בוצעה יחד עם היציקה של המרפסת ולא בנפרד וכשריצפו את הבית נשאר הפרש גובה של 7-10 ס"מ בין שטח האם המים יכולים לחדור אל מתחת למרצפות של הבית?
תודה
15.09.2013 16:47חלון חדשהוספת תגובה· איטום למרפסת קרקע
(גבי)שלום גל,
מפלס הריצוף החיצוני (של המרפסת) אמור להיות נמוך יותר ממפלס הריצוף הפנימי, אך 7 ס"מ הפרש בין הריצופים מהווה מדרגה גבוהה מדי.
אופן האיטום של החיבור בין המרפסת לבית (מתחת לריצוף) מתוארבשרטוטים אשר במאמר על איטום מרפסות / גגות מרוצפים -ביריעות.
בברכה,
גבי
16.09.2013 22:18חלון חדשהוספת תגובה