הנמכת רצפות של חדרים רטובים, מרפסות  (גבי)

שלום סופרנוס,


דבריו של אבי נכונים..


החשיבות היא על יצירת חגורת הפרדה אטומה היטב ולא על הנמכת היציקה במקומות הרטובים / החיצוניים.   


לכך יש להוסיף כי רוב הכשלים באזור חגורת ההפרדה נגרמים מכיוון שלא מבצעים איטום מעל החגורה, בינה לבין תחתית הריצוף. וכאשר ישנה הצפה המים פשוט עוברים את גובה החגורה וממשיכים לאזור שמתחת לריצוף ה"יבש". 


כהמלצה יש להשאיר 3 ס"מ בין סוף החגורה לתחתית האריחים.   כמו כן במרפסות אין להסתפק במדרגה מינימלית של 0.5 ס"מ בין הריצוף הפנימי והחיצוני אלא יש להנמיך עוד (כ 2 ס"מ או בדיוק כגובהה של מסילת המשקוף התחתונה של הויטרינה.  (ראה תרשים של החגורה במאמר על איטום מרפסות וגגות מרוצפים ביריעות). יש לתאם את מכלול הדברים ובהתאם לעובי המילוי, עם מתכנן המבנה.

 

בברכה,

גבי

 15/12/2013 22:11:10 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש הנמכת רצפות ביציקה  (סופרנוס)

  פתח הודעה בחלון חדש יציקות הפרדה  (אבי גנח)

  פתח הודעה בחלון חדש גבי אשמח לתגובתך בנוגע להנמכת הרצפות  (סופרנוס)

    פתח הודעה בחלון חדש הנמכת רצפות של חדרים רטובים, מרפסות  (גבי)       << את/ה כאן



 