איטום חדש לגג מפאנל מבודד  (גבי)

שלום שחר,


במצב הגג שתארת כמעט כל פתרון שתבצע מעליו יחשב כאלתור..


לא ניתן במצב שכזה להמליץ על פתרון "מקצועי" מכיוון שהפתרון המקצועי היחידי יהיה לפרק את הגג, לתקן את השיפועים ואת החיבורים בינו לקירות ולהתקין תעלת ניקוז עם קולטן וצינור מרזב בקוטר רחב יותר (4 צול עדיף על 3).


הערות / תשובות נוספות:


א.  מדה-בטון אינה מיועדת ליישום מעל גג פח, מה גם שיתכן מצב שהיא תיצור משקל יתר ותסכן את יציבותו. 


ב.  "היפרדסמו" הנו חומר אטימה פוליאוריטני שוה-ערך לאותו "מריסיל 250" שקיים בגג. יתכן שבעבודה יסודית אפשר יהיה ליצור ממברנה רציפה וחזקה מעל כל השטח, אך לא אוכל להבטיח זאת ויש לבדוק בשטח במה מדובר.   מומלץ להשתמש ברצועות אינטרגלס או בד גאוטכסטיל בין השכבות, במעברים מעל כל החיבורים בין הלוחות ובין הלוחות לקירות.


ג.  הגדלת קוטר הניקוז היא כמובן רצויה / הכרחית.


ד.  יתכן שאפשר יהיה לאטום מעל כל השטח עם יריעת PVC. יש להביא לשטח קבלן PVC שיבדוק זאת.


כאמור- הדבר הטוב ביותר שתוכל לבצע יהיה לפרק ולהתקין מחדש את הגג..


בהצלחה,

גבי 

 18/12/2013 21:36:45 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש נזילה מגג פנל מבודד  (שחר)

  פתח הודעה בחלון חדש איטום חדש לגג מפאנל מבודד  (גבי)       << את/ה כאן

  פתח הודעה בחלון חדש חדירת מי גשמים מגג פאנל מבודד  (דורית)



 