מים מתחת ליריעות איטום ביטומניות במרפסת  (גבי)

שלום אורן,


נתחיל מהסוף:  אם בעת בדיקת ההצפה המים עברו את גובה האיטום בקירות הם היו יכולים לחלחל לתוך הקירות, לעקוף את שכבת האיטום ולהגיע אל מתחת ליריעות הביטומניות.   אם זה מה שהתרחש בעת בדיקת ההצפה הרי שיתכן שהאיטום עצמו תקין. 


במצב הנוכחי מומלץ לבצע לפחות את הדברים הבאים:


1.  לפתוח את היריעות במקום בו יש מתחתן היקוות של מים ולתת לאזור להתייבש לגמרי למשך מספר ימים (לפחות).  לאחר מכן יש לתקן את החיתוך ולהלחים מעל האזור טלאי של יריעה ביטומנית חדשה.  ראה את שלבי התיקון במאמר על תיקון גגות


2.  לאחר מכן יש לבצע תיקונים נחוצים במקומות שבהם (אולי) נראים ליקויים נוספים.


3.  מומלץ לבצע בדיקת הצפה נוספת למשך 72 שעות.


4.  אם הבדיקה עוברת בהצלחה עדיין כדאי לשקול, ליתר בטחון, מריחת שכבת איטום ביטומנית משחתית על כל השטח.


5.  אם הבדיקה אינה עוברת בהצלחה יש כמובן לאטום מחדש את כל השטח. אם היריעות נראות תקינות אפשר לבצע איטום נוסף מעליהם עם יריעות או עם חומר ביטומני משחתי, בעובי מספק.    לאחר מכן יש לבצע בדיקת הצפה נוספת.


ראה מאמר על איטום מרפסות וגגות מרוצפים ביריעות ועל איטום מרפסות / גגות מרוצפים- בחומרים ביטומנים משחתיים.



אם משהו לא ברור נשמח לעזור הלאה.


בהצלחה,

גבי

 05/06/2014 20:45:52 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש מים כלואים בתוך יריעות ביטומניות  (אורן)

  פתח הודעה בחלון חדש מים מתחת ליריעות איטום ביטומניות במרפסת  (גבי)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש שאלה חשובה נוספת.  (אורן)

      פתח הודעה בחלון חדש איטום גג מחדש לאחר בדיקת הצפה כושלת  (גבי)



 