· בדיקת איטום בהצפה
(שממה דוד)שלום
קבלן משנה שלי ביצע לי באחד הפרוייקטים איטום גג לפני שנה , ולפי ההסכם ביני לבין הלקוח אנו אמורים לבצע בדיקת איטום...
לבקשת הלקוח ביצענו לא אחת בדיקת איטום מפתח התחתון של המרזב אך לצערי כל פעם שאנו מבצעים בדיקה יש רטיבות על הקיר , ולפי מייטב ידיעתי לא מבצעים בדיקה בחלק התחתון של המרזב אלה בחלק העליון ...
אני מעוניין מאוד לדעת מה דעתכם ובנוסף היכן אוכל למצוא חומר כתוב לתקן (מכון התקנים ) שאיך אמורים לבצע בדיקת אטימה....אשמח לקבל כיוון .
דרך אגב עד היום הלקוח לא סיים את התשלום כלפיי
16.01.2015 20:23חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת איטום לגג / מרזב
(גבי)שלום דוד,
לא ברור מדוע ביצעתם בדיקת הצפה למרזב: האם היתה נזילה באמצע הקיר או בתקרה, ליד פתח המרזב ?
הצפות של מרזבים לכל אורכם יכולות לגרום לנזילות במיוחד בבתים גבוהים מכיוון שצינור המרזב הרגיל (PVC) אינו אמור לעמוד בלחצים שכאלה והחיבורים בין הצינורות לא תמיד יכולים לשאת את העומס. עדיף להציף את המרזב בחלקים באמצעות בלון מתנפח שמחדירים לתוכו.
לא ברור כיצד כשל בצינור המרזב יכול להיות באחריותך, כאשר אטמת את הגג בלבד. אם היתה רטיבות בתקרה בלבד אין כל סיבה להציף את כל המרזב ואפשר להציף רק את חלקו העליון. אפשר גם לבצע את הבדיקה בשני חלקים: קודם רק את הגג ואח"כ רק את חלקו העליון של המרזב.
שבוע טוב,
גבי
17.01.2015 22:40חלון חדשהוספת תגובה· בדיקת איטום
(דוד שממה)היי גבי
המשך תשובות תשאלותך
הבית היינו בית קרקע שנ ב נה לפני 50 שנה בערך ...
המרזב עשוי מצינור ברזל 2"....
בחוזה התקשרות ביננו נכתב בדיקת איטום לגג ...אני חייב לצייןשלמרות הגשמים העזים באיזורנו לא הייתה נזילה..ולא נראו כתמי רטיבות .
אני מעוניין לדעת אם יש תקן לבדיקת ההצפה ואיך היא מתבצעת ...האם מהחלק העליון של הגג (לפני ההתחברות של האיטום למרזב) או בחלק התחתון
18.01.2015 03:50חלון חדשהוספת תגובה· תקן בדיקת הצפה לגג
(גבי)שלום דוד,
התקן המתאים הנו תקן ישראלי 1476 על חלקיו. התקן מתאר את בדיקת ההצפה של הגג או המרפסת ובה מוסבר שיש לאטום את המרזב ע"י פקק בקצה העליון או ע"י בלון שמוחדר לעומק 50 ס"מ.
תוכל לרכוש את התקן המלא מאתר מכון התקנים.
אם קיימת נזילה במרכז הקיר, היכן שהמרזב עובר, אך יותר נמוך מהגג, הרי שזה אינו אמור להיות תחת אחריותך.
בהצלחה,
גבי
18.01.2015 23:54חלון חדשהוספת תגובה