הוספת הודעה חדשה
  • · סגירת מרזב בחלקו התחתון לבדיקת הצפה

    (צביקה ש)

    שלום רב,

    בתקרת הבית שלי התגלתה רטיבות מספר פעמים ולאחרונה היא תוקנה שוב ע"י קבלן האיטום.

    מאחר ואין רואים גשמים באופק אני מעוניין לבדוק בהקדם באם התיקון בוצע היטב, לרבות החיבור של הירידה למרזב.

    לפיכך אני רוצה לסגור את המרזב בחלקו התחתון ולהציף את הגג באזור הירידה של המרזב למשל כיממה לפחות.

    המרזב באורך של כ- 3.5 מטר, בקיר צינור גבריט והסיומת – ברך פלדה "4 לערך.

    כיצד ניתן לאטום היטב את המרזב בחלקו התחתון באמצעים נגישים?

    בברכה

    צביקה ש.

    • · הצפת מרזב לצורך בדיקת איטום

      (גבי)

      שלום צביקה,

      תוכל לרכוש "בטמבוריות הנבחרות" בלון מתנפח שמיועד לבדיקת מרזבים. מחדירים את הבלון לעומק של כ 50 ס"מ ומציפים את המרזב ואת קטע הגג הסמוך.

      הערה: אם ברצונך לבדוק רק את החיבור בין האיטום לקולטן אין צורך למלא את המרזב עצמו במים ואפשר פשוט לסום את חלקו העליון בלבד.

      לא כ"כ מומלץ למלא את כל צינור המרזב במים. הדבר עלול לגרום לנזילות באזורי החיבורים.ראה גם מאמר על בדיקות איטום- בדיקות הצפה.

      בהצלחה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן