בדיקת משקוף תחתון בחלון  (גבי)

שלום איילת,

 

הפעולה הראשונה שכדאי לבצע היא בדיקת הצפה של המשקוף התחתון. 

 

אוטמים את פתחי הניקוז של המשקוף עם סיליקון וממלאים את כל האזור במים.

אם  מתגלים סימני רטיבות הרי שהבעיה היא במשקוף התחתון. גם אם המים נעלמים במהירות (לאחר כשעה שעתיים) - קיימת בעיה במשקוף (אפילו אם לא תראי סימני רטיבות בקיר).

 

מומלץ לבצע את הבדיקה למשך 24 שעות לפחות. מפלס המים אינו אמור לרדת.

 

אם מפלס המים יורד, או אם יש כתמי רטיבות אז יש לתקן את האטימה של המשקוף התחתון: בדרך כלל הבעיה היא סביב הברגים שמחברים אותו לבטון, או בחיבור בין המשקוף התחתון למשקופים האנכיים.     

 

הממצאים יכולים להיות שונים בהתאם לסוג החלון או סוג המסילה התחתונה, כך שקשה לפרט את כל האפשרויות. בכל מקרה נשמח לנסות ולעזור הלאה.

 

לאחר סיום בדיקת ההצפה אפשר לבדוק (או לטפל) בשאר האפשרויות המצויינות במאמר.

 

בהצלחה,

 

גבי