  • · גובה המים בבדיקת הצפה

    (מאיר)

    באתרים בהם אנחנו עובדים, אנו מבצעים את בדיקת ההצפה בגמר האיטום ביריעות ביטומניות. אני מבקש לדעת מה אומר התקן לגבי שאלה אחת מאוד ספציפית וממוקדת. מה הגובה המינימלי למילוי מים בנקודה הכי גבוהה בגג . רוצה לומר הרחוקה ביותר מהמרזבים ולכן מן הסתם הגבוהה ביותר בשיפועי הבטקל. האם כיסוי של 2 ס"מ בנקודה הגבוהה מספיק? ( זה אומר 20ס"מ פלוס ליד המרזבים לפחות. )

    • · גובה מפלס מים בעת בדיקת הצפה

      (גבי)

      שלום מאיר,

      על פי תקן 1476 חלק א (בדיקות הצפה לגגות שטוחים) יש להציף את הגג במים 5 ס"מ מעל לגובה שכבת האיטום בגג שטוח (או 5 ס"מ מעל לשכבת המדרך / הריצוף, במקרה של מרפסות או גגות מרוצפים).

      מפלס המים המינימלי במקום הנמוך ביותר צריך להיות 10 ס"מ והמקסימלי 15 ס"מ. מעבר לכך יש לחלק את הגג למספר חלקים באמצעות "סוללות" ולהציף כל קטע מהם בנפרד.

      כמובן שמידות אלו משתנות במקרה שגובה שכבת האיטום בקירות הנו נמוך מהמידות שלעיל.

      בברכה,

      גבי

      • · גובה המים המירבי בבדיקת הצפה

        (מאיר חב׳ איטוגאג השקעות)

        אני מודה לך מקרב לב על תגובתך המנומקת . עזרת לי מאוד.