הוספת הודעה חדשה
  • · הפרדה בין חדר יבש וחדר רטוב

    (צביקה)

    שלום רב!

    בביתנו (בן שנתיים) יש חדר רחצה הורים הנמצא בפינה (בתוך) חדר שינה הורים. ההפרדה בין החדר הרטוב לחדר היבש הינה ע"י קירות זכוכית ודלת זכוכית. לאור רטיבויות בחדר שינה - החדר היבש, וגם אצל השכן מלמטה, פתחו את הרצפה בחדר הרטוב וגילו כי כלל לא נוצקו חגורות הפרדה מתחת לריצוף. הקבלן דורש לבצע עתה חגורות ברוחב 10 ס"מ ובגובה כזה שיעלו אל "לפחות 5 ס"מ מעל גובה הריצוף בחדר היבש". עד כה היתה מדרגה של כ-1-2 ס"מ בין החדר היבש לחדר הרטוב. מדוע לא מבצע חגורה עד קו גובה הריצוף של החדר היבש?? לא רק זאת,אלא שהוא רוצה לעשות זאת גם במעבר, ז"א מתחת לדלת הזכוכית, כך שיווצר מכשול "חומה" לעוברים בין חדר רטוב לחדר יבש ולהיפך! זה תקין??? זה לא סתם כסת"ח כדי לחסוך מהם את הנמכת כל החדר הרטוב? אנחנו ממש בדיכאון מהחומה שמנסים להרים לנו שם.... הצילו!

    • · הפרדה בין מקלחת לחדר שינה

      (גבי)

      שלום צביקה,

      חגורת ההפרדה הינה כמובן הכרח בל יעבור.

      יחד עם זאת- אם אפשר להנמיך את רצפת חדר הרחצה הרי שההגבהה הנוספת תהיה מיותרת. השאלה היא אם הנתונים בשטח מאפשרים לבצע הנמכה שכזו (מבחינת מיקום צנרת הדלוחין).

      בכל מקרה של ספק עדיף ללכת על פי המלצת הקבלן ולהחמיר, כלומר להגביה את החגורה כך שתיווצר מדרגה. הכלל שגובה האיטום בקירות צריך להיות "לפחות 5 ס"מ" הנו סביר. יתכן שאפשר להשיג מידה שכזו באמצעות הנמכת הרצפה, אך יש כמובן לבדוק זאת בשטח.

      בהצלחה,

      גבי

      • · כמה הבהרות.

        (צביקה)

        קודם כל גבי תודה רבה על עזרתך ונכונותך לחלוק בידע המקצועי שלך! האתר מאד תורם ליידע של הדיוטות כמוני!

        באשר לשאלתי, אני מבקש להרחיב ולחדד,

        אני מצרף תמונות להמחשת המצב.

        מדובר בתיקוני "בדק".

        לא מדובר ב"מדרגה" כפי שהיה עד כה, אלא ב"חומה" קטנה שתבנה בכל ההיקף של החדר הרטוב ותהווה מכשול כניסה לחדר הרחצה.

        כרגע, לאחר מריחת שכבות חומר האיטום, יש מעל עוד 9 ס"מ מרווח עד לגובה פניהריצוףבחדר היבש. (מעל הריצוף בחדר היבש יש פרקט לימינציה).

        ה"חגורות" שניתן לראות בתמונות בין החדר היבש והרטוב לא היו כלל קיימות ופשוט דחפו פנימה עם כף מתחת לריצוף את החומר (מלט/חול/מים) וסידרו שיראה אסטטי וישר כלפי האגנית. מצד שני- כלפי החדר זה פשוט "תפס איך שתפס" , כמובן שגם אין עיגונים של החגורה לקירות. (הם נמנעו מלפרק ריצוף על גדות החדר ולבצע חגורה בעלת רוחב מסודר ...)

        יוצא שבבדיקת ההצפה שערכו, כשהאגנית הייתה מלאה מים עד לאן שנדרש לצורך הבדיקה, כאשר דרכו (הלכו) בחדר היבש בסמוך לחגורות, "הכו" גלים גלים בתוך החדר הרטוב. כששאלתי למה זה ? החליטו להכריז על מבחן ההצפה כ"נכשל" ( למרות שלא נזלו מים לשכן או בכלל ) והפתרון שלהם הוא לבצע חגורות חדשות ברוחב 10 ס"מ, המתנשאות לגובה של 5 ס"מ לפחות מעל גובה הריצוף... להבנתי זה אומר שהחגורות ש"נדחפו" פשוט לא בוצעו כהלכה ואינן יציבות.... ובכדי שלא להודות בכך, פשוט המציאו את ההכרח הפתאומי בחגורות מתנשאות לגובה... ( אם יבצעו את זממם- הרי שהגובה בין פני האיטום לבין הריצוף החיצוני יהיה כ-12 עד 13 ס"מ לכל הפחות!) מעבר לזה שזה מכער מאד, זה גם מהווה מכשול מסוכן בכניסה לחדר הרחצה!

        תשובותיך הן "חמצן" לידע שלי בהתמודדות קשה זו , מודה לך מאד על ההשקעה!

        • · איטום רצפת מקלחון בחדר שינה

          (גבי)

          שלום צביקה,

          המצב בתמונות נראה שערורייתי למדי. אין סיכוי שאיטום שכזה יחזיק מעמד.

          ראשית חובה לצקת חגורת בטון מסודרת, לפחות 10 ס"מ עוביה וכולל ברזלי-זיון ביציקה.

          שנית- על האיטום לטפס על החגורה ולעות מעבר למפלס הריצוף הפנימי.

          כך שלצערי אין מנוס מיציקת חגורה גבוהה יותר ממפלס הריצוף של חדר השינה. פתרונות אחרים אפשריים אך הם מהווים אילתור ועלולים שלא להצליח לטווח הארוך.

          אמנם תיווצר מדרגה בין החדר היבש לרטוב אך מדרגה שכזו אינה כ"כ נדירה ומקובל לעיתים "לטפס ולעלות" לתוך אגניות שמוגבהות יותר ממפלס הרצפה. מהבחינה האיטומית פשוט לא כדאי לטעמי לקחת סיכונים מיותרים.

          בברכה,

          גבי

          • · גבי, שאלה אחרונה ודי...

            (צביקה)

            גבי שלום!

            א. מדוע נראה שערוריתי?

            ב. אם ינמיכו את המפלס בחדר הרטוב, כך שיווצר הפרש גבההים מספק בין החדר הרטוב לחדר היבש, דאז לא יהיה צורך בהגבהה, לא כך?

            שהרי בשיטת ה"חומה" בסה"כ מוסיפים להפרש הגובה בין החדרים בכדי למנוע מעבר מים מהרטוב ליבש, אותה תוצאה ( מרווח גובה) תתקבל גם אם יעמיקו את החדר הרטוב, לא כך הדבר?

            והרי הגבהת "חומה" העולה מעל הריצוף בחדר היבש, בסה"כ לא מאפשרת מצב אבסורדי של מעבר מים מהחדר היבש- לחדר הרטוב, וזה כלל לא נדרש... ( במידה ויש מרווח תקין בין גובה ריצוף שני החדרים.

            האם אני טועה?...

            ( בתודה מראש על סבלנותך!!!)

            אגב, מה ההפרש גבההים התקין?

            צביקה.

            • · אטימה סביב רצפת מקלחון בחדר שינה

              (גבי)

              שלום צביקה,

              האיטום עצמו נראה "שערורייתי" מכיוון שרואים בו ליקויים כבר בתמונה. אם תתכופף ותביט מקרוב תוכל לראות שהמים יכולים לחדור את האיטום מכל מיני מקומות ובמיוחד בחיבור בין תחתית האריח לאיטום.

              כמו כן הבטון בהיקף בוצע באופן חובבני ואי אפשר לסמוך על כך שהוא יחזיק מעמד ולא יסדק בעתיד. בקיצור- ככה לא בונים חומה.

              אם הדופן סביב הרצפה היתה גבוה יותר ממפלס הריצוף (דהיינו עם חגורת בטון גבוהה יותר) המים לעולם לא היו יכולים לחדור למשל מתחת לתחתית האריח של החלק היבש. כך שהמצב אינו דומה.

              אם נושא המפלס כ"כ עקרוני אפשר כאמור לבצע אילתורים אלא שלא אוכל להמליץ עליהם במיוחד כאשר קבלן הבצוע יהיה השיפוצניק.

              לשיקולך ובהצלחה.

              גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן