(משפץ)גבי שלום
בשיפוץ דירה ישנה בקומה אחרונה (מתחת לגג)
הקבלן בנה מחיצה חדשה עד ס"מ מתחת לתקרה ללא קילוף טיח התקרה. את המרווח הוא רוצה למלא עם טיט.
כעת נאמר לי שהיה צורך לקלף תחילה את הטיח מהתקרה הישנה
ולהגיע עד לבטון התקרה. הוסבר לי שקילוף טיח התקרה ואחכ השלמה של טיח תבטיח יציבות הקיר בפני כוחות אופקיים.
האם זהו הפרט הנכון?
האם צפויים סדקים בשל הבדלי טמפרטורה בשני צדי התקרה?
16.01.2016 07:06חלון חדשהוספת תגובה· חיבור קיר לתקרה
(גבי)שלום משפץ,
הדברים שנאמרו לך- נכונים. היה על הקבלן להסיר לגמרי את שכבת הטיח ולהתחבר עם הקיר אל התשתית של התקרה. בצוע מהסוג שבוצע אצלך מהווה מחדל שמחליש מאוד את הקיר מכיוון שהוא אינו מחובר כלל לתקרה. סדיקה תופיע כמעט בוודאות בהמשך.
הערה: אם מתקנים את המצב עדיף להשתמש בחומר צימנטי שאינו מתכווץ, כגון "סיקה רפ". אפשר גם לשקול גם הטבעת רצועה של רשת אינטרגלס בעומק שכבת הטיח, בכל אזור החיבור, להפחתת הסיכוי לסדיקה.
בברכה,
גבי
17.01.2016 00:43חלון חדשהוספת תגובה· תודה ושאלה נוספת
(משפץ)גבי תודה רבה על התשובות והפורום.
מקצועיות כזו חבל שלא רואים גם אצלי בשיפוץ.
רק לוודא ששמת לב שמדובר אצלי על קומה אחרונה מתחת לגג.
האם תשובותיך תקפות גם לקומה האחרונה ?
האם בקומה אחרונה אין עניין של הבדלי טמפרטורה אשר גורמים
להמלצות על פרטי חיבור אחרים ?
17.01.2016 10:46חלון חדשהוספת תגובה· חיבור קיר תקרה בקומה עליונה
(גבי)שלום משפץ,
שאלתך במקומה. אין הבדלים. ממילא הקיר כבר בנוי, הלא כן ?
בהצלחה,
גבי