רטיבות תחת אריחי מרפסת בלתי מקורה  (גבי)

שלום אופיר,

לא לגמרי ברור לי משאלתך מהו בדיוק הגורם למעבר הרטיבות אל מתחת הריצוף של הבית, ואם אכן זהו המקרה. 

בהנחה שמכונת הכביסה נמצאת בשטח פנימי מקורה- האם צינור הניקוז של מכונת הכביסה מתחבר אל קופסת ביקורת שנמצאת במרפסת הפתוחה ?

האם מים עברו משטח המרפסת אל מתחת לריצוף של פנים הבית ?  מעבר רטיבות שכזה מחייב את תיקון שכבת האיטום של המרפסת ואין להסתפק בתיקון הצנרת.

לשאלתך:

לצערי לא סביר שתוכל לאלץ את חברת הביטוח להחליף את המצע הרטוב של המרפסת. 

מאידך, אם ישנה כמות רבה מאוד של רטיבות שעלולה להחליש את יציבותו של המילוי (חול מיוצב או שומשום ?) תוכל לנסות ולטעון זאת מול החברה.  בכל מקרה מומלץ אגב להתקין נקז דו-מפלסי שינקז את המים שניקוו מתחת לריצוף.

אם תוסיף יותר נתונים נשמח לעזור הלאה.

בברכה,
גבי
 05/04/2016 21:04:33 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש בדיקת אחוז רטיבות בחול במרפסת הפתוחה  (אופיר)

  פתח הודעה בחלון חדש רטיבות תחת אריחי מרפסת בלתי מקורה  (גבי)       << את/ה כאן

  פתח הודעה בחלון חדש נזילה בביוב במרפסת /רטיבות  (אופיר)

    פתח הודעה בחלון חדש חול רטוב במרפסת  (גבי)



 
   © כל הזכויות שמורות לחברת איטומן 2005.                                                                                                                                      www.ZYwebs.com     Dvirs