הוספת הודעה חדשה
  • · מניעת הרטבה בקיר פנים

    (ערן)

    היי, מקווה שהגעתי לפורום המתאים.

    מבקש ייעוץ:במרפאה באזור הלובי הפנימי, ישנו מפל קיר דקורטיבי (קיר ועליו נוזלים מים הנשאבים בסירקולציה מאגנית תחתונה - מצ"ב תמונה). ישנו רסס עדין מירידת המים ונוצרה לחות על קיר סמוך (גבס +בונדרול+צבע אקרילי).נוצרו סימני פטריה והתנפחות הצבע.נעשה ניסיון לייבש את הקיר, לתקן את הצבע וליישם עליו סילר - לא הועיל.האם ישנו חומר שאפשר ליישם ע"ג הקיר למניעת נזקי הטיפות ?גמר הקיר צריך להצבע בגוון מסויים כמו בשאר הקירות.תודה

    • · צביעת קיר ליד מפל מים

      (גבי)

      שלום ערן,

      קיר גבס אינו אמור להיות מוצב בסביבה רטובה. אם בוצעה מעל הגבס שכבת שפכטל אמריקאי רגיל (לשימוש פנימי) השפכטל גם כן צפוי לההרס במהירות בסביבה לחה או רטובה.

      סילר גם כן לא יוכל לסייע באופן משמעותי מכיוון שהוא אינו אמור להיות מיושם מעל גבי צבע אקרילי אלא רק מעל גבי משטחים מינרלים סופגים / סופחים (כגון אבן,טיח, בטון וכדומה).

      הצעתי: אם בוצע שפכטל אמריקאי לפני הצביעה מומלץ פשוט להסיר את הכל.

      מאידך- אם לא בוצע שפכטל אמריקאי יתכן שאפשר ליישם מעל הצבע הקיים צבעים עמידים ברטיבות כגון "פריימר X" במספר שכבות.

      אפשר לגוון את הצבע לגוון המבוקש. הצבע / הפריימר מיועד לשימוש חיצוני תחת תנאי גשם וכדומה ואינו אמור להינזק מהטיפות שיפגעו בו. אך אם הציפוי לא יהיה מושלם מעט הלחות שתצליח לעבור מאחוריו תגרום שוב לקילופי צבע.

      בהצלחה,

      גבי

      • · מאווררים קטנים בקצות האגנית לכיוון המפל

        (חגי שושני)

        המאווררים יקטינו הרסס על הקיר וייבשו את הטיפות שמגיעות לקיר אפשרות נוספת - סביר שהקטנת קצב הסיחרור של המים יקטין את הרסס ללא פגיעה בחזות המפל. באופן כללי - תמיד עדיף לטפל במקור הבעיה, כך מתייתר הצורך לטפל בתוצאה שלה. בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן