· כמה נורא זה שימוש במחבר sp הברגה יחיד מתחת לריצוף חדר רטוב?
(מיכאלו)האים מחליד בתנאים אלו?
01.09.2016 15:45חלון חדשהוספת תגובה· מחבר SP מתחת לריצוף חדר רטוב
(גיורא)שלום לך,
אתה צודק שעל פי הנחיות היצרן והתקן אין להתקין מחברים בצנרת מים מתחת לרצפת חדרים רטובים, ואכן כך רצוי לבצע.
יחד עם זאת אם אין באפשרותך לבצע את המחבר מחוץ לחדר הזה-
יש לדעת כי מחברי צנרת אלה עשויים נתך פליז שהתחמצנותו עלולה לקרות רק בתנאים מאד קיצוניים, כך שאם הצנרת מכוסה בשכבת האיטום של הרצפה ולא תבוא במגע עם מים הסיכוי לפגיעה בה קטן מאד אם בכלל.
ליתר ביטחון מומלץלצפות פרטנית את המחבר באופן מוחלט בחומר איטום ביטומני כך
שתבטיח שהמחבר לא יבוא במגע עם רטיבות בשום אופן.
בהצלחה