הוספת הודעה חדשה
  • · איטום רצפת מרתף – קוצים מהיסוד לקירות דרך הרצפה

    (גבי)

    לפי מה שהבנתי חייב להמשיך את האיטום של הרצפה מאחורי הקיר ואז לחבר יריעה על הקיר לאיטום של הרצפה.אצלי יש קוצים לאורך כל הקירות שיוצאות מהיסוד עובר וממשיכים לקירות,אין לי אפשרות להמשיך את היריעות מחוץ לקירות,ובכל מקרה המהנדס לא מוכן שיהיה שום איטום מתחת לקיר.מה אני אמור לעשות ?

    • · איטום בין קיר ולרצפת מרתף

      (גבי- איטומן)

      שלום גבי,

      המהנדס אינו יכול לאפשר מריחה של חומר איטום ביטומני מתחת לקיר מכיוון שעל יציקת הקיר להתחבר ליציקת הרצפה. באזור זה מבצעים תחילה איטום (ראשוני בלבד !) עם עצר כימי תופח.

      מהנתונים שהעלית בשאלתך זו (ובשאלתך הקודמת) מצטיירת תמונה שלא תהיה כל אטימה בצידו החיצוני של הקיר. מצב שכזה אינו תקין ויכול לגרום לבעיות רטיבות קשות. מפרט איטום תקין היה אמור להתייחס לכך מלכתחילה ולספק פתרונות. (האם מדובר אגב על תוספת בניה של מרתף מתחת לבית קיים ?).

      במקרים מסוג אפשר לטפל במספר אופנים:

      1- מרחיבים את החפירה כך שתהיה גישה לאטום את הקיר מהצד החיצוני, כמקובל.

      2- יוצקים את כל הבטון של הרצפה והקירות עם תוסף איטום גבישי כתחליף לאיטום החיצוני (+תוספות במוקדים רגישים לסדיקה).

      3- מיישמים יריעה ביטומנית בפנים תבנית היציקה של הקירות ואח"כ יוצקים את הבטון לתוכה.

      4- אוטמים כנ"ל אך ביריעות HDPE מיוחדות שמצופות בחומר יעודי שנדבק לבטון הטרי (כגון "פרפ רוף").

      5- כאשר כבר אי אפשר לבצע את אחד הדברים שתוארו לעיל, או אם ישנו ספק באשר לאיכות הבצוע, מבצעים במקום (או במקביל) איטום פנימי ע"פ המאמר על איטום מרתפים ומקלטים מצידם הפנימי.

      במצב שתארת מומלץ לקבל יעוץ בשטח ויתכן שאף פיקוח על הבצוע.

      בברכה,

      גבי

      • · אטימה מהצד החיצוני

        (גבי)

        גבי יש גישה מהצד השני, כל המרתף חפור יש לפחות מטר אחרי הקיר לבצע איטום מבחוץ,זה בניה חדשה לגמרי.אם כך למה תפקיד של איטום מתחת לרצפה אם הוא בכל מקרה נעצר לפני הקיר ואין המשך לאיטום ?המהנדס אמר לי לעשות איטום על מתחת לרצפה על הבטון רזה עד הקירות להפסיק לפני הקירות, אחרי זה אין לי בעיה לעשות איטום מבחוץ . כל הבעיה שלי היתה שאני לא יוכל להתחבר מבחוץ לאיטום שמתחת לרצפה.האם זה תקין ואין פתרום לזה ?

        • · איטום קיר מרתף וחיבור לשכבת האיטום של הרצפה

          (גבי- איטומן)

          שלום גבי,

          כעת הבנתי את ההסבר..

          בעקרון- על שכבת האיטום של הרצפה היה לבלוט כלפי חוץ כך שאפשר היה לחבר אותה אחר כך אל תחתית הקירות וליצור רצף בשכבת האיטום של הקירות והרצפה ו"עטיפה" לכל החלק התת קרקעי של הבית.

          אם הדבר אינו אפשרי יש כעת לכסות גם את היסוד עם שכבת האיטום שתבוא על הקיר החיצוני.

          עדיין עלול להיווצר כשל באזור החיבור מהסיבות שהזכרתי ושציינת בעצמך. אם המהנדס בטוח שלא יהיו מי תהום באזור כנראה שהמצב יהיה תקין. אך בכל מקרה של ספק הייתי מבצע איטום פנימי (שלילי) לכל שטח הרצפה ועולה אתו עד מעבר לגובה המתוכנן של שכבת הריצוף הפנימי.

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן