  • · ביטון מעל יריעות ביטומניות

    (דותן)

    בבית דו משפחתי חדש שרכשנו מקבלן קיים גג מזגנים קטן.במהלך הבנייה זיהיתי כי השיפוע בו בוצע לכיוון ההפוך בטעות וזאת לאחר שכבר בוצע בו איטום עם יריעות ביטומניות.הקבלן יצק על היריעות הביטומניות בטון מחדש עם שיפוע תקין (לטענתו).כעת קיבלתי את הבית ואני לא שקט.על הגגון מונחים מזגנים + דוד"ש.

    האם כדאי לבצע שכבת איטום נוספת על גבי הבטון? איזה חומר מומלץ למקרה כזה?

    • · איטום גגון כניסה ושיפועים

      (גבי)

      שלום דותן,

      לצערי חששך לגמרי מוצדק. חובה לאטום את הגגון- מעל לשכבת השיפועים. אחרת הבלגן יחגוג והמים ישובו להיקוות בדיוק באותו המקום למרות שכבת הבטון שהקבלן ביצע.

      כנראה שהקבלן פשוט ניסה לחסוך מעצמו את הבלגן שכרוך בפרוק המזגן, פרוק דודי השמש, יציקת השיפועים והאיטום. כתוצאה מכך אוכל גם לנחש שהמזגן ודודי השמש נמצאים כעת קבורים בחלקם התחתון תחת "שכבת השיפועים".

      יש להתעקש עם הקבלן שיפרק את הכל, יצוק שיפועים ואחר כך יאטום הכל מחדש עם יריעות ביטומניות. לאחר מכן- הרכבת המזגן ודודי השמש מחדש מעל היריעות החדשות.

      לשאלתך: אם המצב הנו כפי שתארתי- אין טעם לנסות ולאטום את הגגון עם חומר משחתי כלשהו. איטום שכזה לא יצליח לטווח הארוך וממילא יהיה עליך לבסוף לפרק את הכל. עדיף לבצע זאת כעת.

      אם תפרט יותר נתונים ו/או תמונות נשמח לעזור הלאה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · עדכון

        (דותן)

        גבי,

        תודה על התשובה.

        אני חייב לציין שהפעולה בוצעה בטרם הורכבו המזגנים ודוד השמש.

        מנהל העבודה התעקש שפשוט אין צורך באיטום ביטומני נוסף על היציקה החדשה שבוצעה (לצורך תיקון השיפוע הלקוי)

        האם עדיין עליי לדרוש פירוק דוד"ש+מזגנים וביצוע יריעות ביטומניות על היציקה החדשה?

        • · איטום מעל יציקה

          (גבי)

          שלום דותן,

          חובה לבצע איטום חדש מעל היציקה.

          מומלץ שהאיטום יהיה עם יריעות ביטומניות ובמקרה שכזה פשוט לא יהיה מנוס מפרוק הדודים / המזגן.

          תאורתית יתכן שישנה גם אפשרות נוספת, והיא לאטום את משטח הבטון עם חומר משחתי- פוליאוריטני. אפשרות זו מתאימה רק במקרה שהיציקה לגמרי שלמה וחזקה , אינה פריכה ואינה שבירה בקצוות ושיש גישה לאטום את כולה ללא פרוק הדודים והמזגנים. לא סביר שזה יהיה המצב בשטח כך שבעקרון המלצתי היא לפרק הכל ולאטום עם היריעות. להשאיר את המצב כפי שהוא- לא בא בחשבון.. המים יקוו בסופו של דבר לפי השיפוע הישן ולא לפי השיפוע החדש.

          לשיקולך ובהצלחה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.