איטום בין קורת פלדה לתחתית קיר בלוקים  (גבי)

שלום שמעון,

באזור זה צפויה תזוזה תרמית ומבנית כך שהייתי הולך על "המקסימום".

1.  על תחתית הבלוק יש ליישם שכבת הרבצה (5 מ"מ עובי) מועשרת בדבק לטקס SBR בשעור 50 אחוז. יש להחליק את פני השטח.

2.  יש לאטום את אזור החיבור בין הקורה לתחתית הבלוק עם מסטיק פוליאוריטני עבה יחסית ( "סיקפלקס 11FC") וכולל פריימר מסוג "סיקה פריימר 3N" מעל שכבת ההרבצה וטיפול מקדים מונע חלודה לקורת הברזל.

3.  אפשר לבצע איטום גמיש נוסף באמצעות מערכת "סיקדור קומביפלקס". בשיטה זו מודבקת רצועת איטום גמישה על גבי הקיר והברזל, באמצעות דבק אפוקסי (סיקדור 31).    

אפשר לבצע את האיטום הנ"ל מעל שכבת ההרבצה ואחר כך לבצע טיח מיישר מעל האפוקסי. לחילופין אפשר גם לבצע את הנ"ל מעל שכבת הטיח המיישר, אך השיטה הראשונה עדיפה.

ראה "סיקדור קומביפלקס".  בשיטה זו יראה כמובן פס האיטום לעין בתחתית הקורה.

(תוכל כמובן גם להסתפק באיטום עם המסטיק בלבד, אם רצונך בכך, אך עלולות להיות בעיות אם תהיה באזור תזוזה רבה מדי).

בהצלחה,
גבי