· נזילה מוזרה מלוח החשמל
(מיכל)היי גבי
אני חייבת את עזרתך.
קורה לי בבית משהו מוזר.
אני גרה בקומה אחרונה. הגג עם יריעות, ולפני שנה הבאתי קבלן שיאטום הכל עם מולטיגג, זאת לאחר שהיו נזילות בתקרה, ובלוח חשמל.
החורף הזה לא היתה נזילה כלל בתקרה, תודה לאל.
לפתע היה קצר בחשמל, והתברר שחדרו מים ללוח חשמל.
לאחר שבעלי בדק את הגג, התברר כי צינור המוביל מים מאחד הקולטים, אל השכנים הגרים בקומה ראשונה, התפוצץ בתוך העיגול (שהוא בולט בגג), שמוביל את הצינורות השונים אל הדירות בבניין. המים נזלו אל הגג.
השכן תיקן את הצינור. כמו"כ הקבלן שאטם עם מולטיגג הגיע, ותיקן שוב מקומות שונים שלכאורה בעייתיים, כולל במקומות החיבור של הצינורות לגג.
כל זה קרה לפני כשבועיים, ועדיין יש נזילה בלוח החשמל.
שים לב גבי, מדובר גם על ימים שהגג היה יבש לחלוטין. ובעלי בדק זאת. ולמרות זאת, באותם ימים עדיין טפטף קלות בתוך לוח החשמל.
ומה שמוזר ביותר הוא, שהטפטוף הוא לא אחיד ורציף, אלא בממוצע,פעם ביום יומייםיש נזילה, ואז הפוגה של יום או יומיים, ולאחר מכן שוב נזילה.
ז"א הגג אטום לכאורה (וגם אם יש נקודות בעייתיות, בכל אופן בימים שהגג היה יבש לחלוטין, לא אמור לנזול!), הצינור מתוקן, מה יכולה להיות הסיבה לטפטוף ועוד באופן לא רציף???
אנחנו לא יכולים להחזיר את לוח החשמל למקום (הוא הוזז מעט ממקומו ע"י החשמלאי עד שהעסק יתייבש).
עוד נקודה: כשהיו לנו בשנים עברו, נזילות בלוח החשמל, ברגע שתוקנה התקלה, אם זה היה צינור או דוד, תוך יום יומיים, הלוח היה מתייבש לחלוטין.
אולי בגלל שהפעם הנזילה הייתהבתוך הגג ולא מעל הגג?
גבי אשמח לפתרון
אני ממש אובדת עצות
מיכל
20.02.2017 19:39חלון חדשהוספת תגובה· נזילה בארון חשמל לאחר איטום הגג
(גבי)שלום מיכל,
טיפטופי מים מהסוג שתארת יכולים להמשיך ולהתרחש גם מספר ימים לאחר הגשם או ההצפ]ה שארעה בגג. כנראה שהמים ניקוו בכמות רבה מתחת לשכבת האיטום וכעת ממשיכים לטפטף.
התופעה אמורה כמובן להיפסק. אם היא לא פוסקת יש לעלות על הגג ולראות היכן קיימות שלוליות או נזילות מצנרות שונות.
בברכה,
גבי
21.02.2017 09:33חלון חדשהוספת תגובה· תודה
(מיכל)תודה גבי
אני אעקוב אחרי התופעה.
מקווה מאד שהטפטוף ייפסק.
אעדכן אותך
מיכל
21.02.2017 17:53חלון חדשהוספת תגובה· המשך נזילה
(מיכל)היי גבי
רציתי לעדכנך כי הגג יבש לחלוטין.
ובכל זאת יש לנו אחת ליום או ליומיים נזילה בלוח חשמל.
זאת אומרת אחת ליום או ליומיים, יש נזילה בתוך הלוח לזמן קצר, ואז היא נעצרת, וחוזר חלילה לאחר יום או יומיים.
זה הגיוני שנקוו כ"כ הרבה מים?
מאתר נזילות שהגיע לבית טוען שזה לא בסמכותו היות ומעל לוח החשמל, לא אמורים להיות צינורות מים, כך שזה לא קשור לאינסטלציה.
מה עושים למען השם??
גבי נא עזור לנו בפתרון יצירתי.
תודה
05.03.2017 18:26חלון חדשהוספת תגובה· נזילה- הצעה נוספת
(גבי)שלום שוב,
יש לעלות על הגג מוקדם בבוקר ולראות אם ישנן שלוליות קטנות שנוצרות במהלך הלילה. כמו כן יש לנסות ולאתר צנרת גלויה בגג (בעיקר צנרת מתכת שעליה ובתוכה יכול להיווצר עיבוי במהלך שעות הלילה הקרים). אופציה נוספת- משקוף תחתון של ויטרינה וכיוצ"ב אשר מעליו נוצרים לפעמים טיפטופים של עיבוי במהלך הלילה.
בברכה,
גבי
06.03.2017 07:49חלון חדשהוספת תגובה· עיבוי
(מיכל)תודה גבי,
שאלה:
עיבוי של מים נוצר כתוצאה מצינור גלוי, שראשו פתוח לאויר העולם, או מצינור שראשו סתום על הגג, שגורם לכך שבתוכו יווצר עיבוי?
15.03.2017 12:28חלון חדשהוספת תגובה· עיבוי יכול להיווצר בצינור גלוי וחשוף (פתוח). בהצלחה
(גבי)18.03.2017 14:09חלון חדשהוספת תגובה