הוספת הודעה חדשה
  • · מרפסת אטומה במערכת דו שכבתית 4+4 מ”מ

    (מאיר)

    שלום.

    ביצענו איטום בבית חדש . בחלקו החשוף ביריעות 5 מ"מ ובמרפסת המרוצפת

    ביריעות ביטומניות 4+4 מ"מ. ביצענו הצפת גג ל72 שעות שהצליחה וללא שום רטיבות.

    בנינו סכר סמוי בפתח דלת המרפסת ואף עלינו עם שכבות האיטום עליו. מסרנו לרצף 2 נקזים כפולים להתקנה במהלך ריצוף הגג שהתעכב בכשבועיים. באחד הגשמים החזקים

    קיבלנו קריאה מהדייר בטענה ,שמים חודרים דרך המרפסת אל התקרה שמתחתיה ,בין היתר גם בנקודות חשמל. בבדיקה שבדקתי הסתבר לי שהרצף לא התקין כלל את "משפר הניקוז" מה שגרם בפועל להיאגמות של המים מתחת לריצוף. שאלתי כדלקמן: מדוע גג שלא דלף בבדיקת ההצפה למשך 72 שעות ,דלף כתוצאה מניקוז לקוי? בתודה מראש . מאיר

    • · נזילות מתחת מרפסת לאחר איטום וריצוף

      (גבי)

      שלום מאיר,

      במצב הנוכחי ישנן באופןו תאורתי מספר אפשרויות..

      1. יתכן שהאיטום נפגע במהלך הריצוף.

      2. יתכן שמפלס המים בעת ההצפה עבר את גובה שכבת האיטום בקירות וב"סכר" שהזכרת.

      3. יתכן שהמים חודרים ממקום אחר לגמרי כגון דרך צנרות חשמל חשופות, קירות שעדיין לא נאטמו וכדומה.

      שתי האפשרויות האחרונות הן היותר שכיחות. במיוחד יש לבחון את האופציה השלישית. ראה גם את המפרט של איטום מרפסות ביריעות אשר בו מפורטות אפשרויות איטום נוספות.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.