· יריעות ביטומניות על מאזנת אדים
(יוני)גבי שלום
ביצעו לי יריעות ביטומניות על גבי יריעה מאזנת אדים עם חורים בבית חדש. שטח הגג 160 מ"ר ומיקמו 4 נשמים.
בין היריעות בוצעה חפיפה וההדבקה של החפיפה טובה (יש לפחות ס"מ חומר יוצא לכל האורך)
היריעות עצמן אין דבוקות טוב למשטח. יש מעין כיסי אויר קטנים (לא התנפחויות) וזה לא צמוד מאה אחוז לגג.
לטענת הקבלן בגלל היריעה מאזנת אדים ההדבקה אינה מושלמת, ובכל אופן לא יהיו התנפחויות בעתיד כך שזה לא משנה.
מה דעתך?
שאלה נוספת, קצת שונה:
במהלך העבודה על האיטום נשברו צינורות מיזוג. כפיצוי הקבלן הציע למרוח שתי שכבות של אקרילפז על הגג על חשבונו על מנת להפחית את הבלאי של היריעות ולהחזיר שמש בקיץ ולמנוע חימום. מה דעתך לגבי החומר הנ"ל?
תודה רבה
יוני
30.03.2017 14:52חלון חדשהוספת תגובה· איטום גג חדש ביריעות מעל יריעות מאזנות אדים
(גבי)שלום יוני,
מתאורך נשמע שמצב הגג תקין. "כיסי האויר" הקטנים מעל החרירים של היריעה המאזנת הנם טבעיים ואינם מעידים על ליקוי.
במקום ה"אקרילפז" אפשר להלבין את הגג ב 3 שכבות של צבע אקרילי ("סופרקריל" למשל). ראה מאמר על הלבנת גגות.
בהצלחה,
גבי
01.04.2017 11:54חלון חדשהוספת תגובה