הוספת הודעה חדשה
  • · רטיבות בבדיקת הצפה בריכה מבטון

    (אלמוג)

    צירפתי תמונות ובאזורים בהם רטיבות מסיבית יש לציין שהחור שנוצר בעת היציקה כוסה על ידי גראוט 214 לפי דרישות הקונסטרוקטור..

    אשמח לדעת מה עושים במצב זה ?

    • · תמוננ

      (אלמוג)
      • · האם בוצע איטום לבריכה? ומה המפרט לפיו בוצע.

        (גיורא)
        • · נזילה מבריכה בעת בדיקת הצפה

          (גבי)

          שלום אלמוג,

          ראשית סליחה על העיכוב במענה.

          במצב שתארת יש תחילה לבחון את איכות התיקון שבוצע עם ה"סיקה גראוט 214". תיקונים עם חומר זה יש לבצע ע"פ ההוראות ולאחר הכנת השטח (חיתוך הדפנות ליצירת זוית חדה בשפתי הקטע המטופל).

          אם התיקון הצימנטי אכן בוצע היטב אפשר לבצע כעת איטום בהזרקה. אפשר לאטום באמצעות הזרקת פוליאוריטן תופח (כאשר ישנם מים בבריכה) אך טוב יותר יהיה לרוקן את הבריכה ולבצע הזרקת אפוקסי (כגון "סיקדור 52"), אשר תאחה את היציקה ותאטום את החללים / הסדקים שנוצרו באזור.

          לאחר ההזרקה אפשר לבצע בדיקת הצפה חוזרת.

          לסיום מומלץ תמיד לאטום בריכות מבפנים, לפני החיפוי, עם חומר איטום צימנטי הידראולי (כגון "סיקה טופסיל 107", "טורוסיל" וכיוצ"ב).

          אם משהו לא מובן נשמח לעזור הלאה.

          בברכה,

          גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.