הוספת הודעה חדשה
  • · איטום חור בקיר חיצוני -לאחר התקנת מזגן עילי

    (מירב)

    גבי שלום,

    הותקן אצלי מזגן על קיר חיצוני של חדר שינה. הקיר הזה קרוב מאד למיטה, ולכן חשוב לי שיהיה איטום מושלם לחור שעשה המתקין.

    אתאר לך מה עשה המתקין:

    קדח חור מדוייקבקיר, ואז הכניס גליל אלומיניום בקוטר זהה לקוטר החור. הגליל אלומניום מספיק ארוך, כך שחלק מהגליל בולט החוצה, לכיוון הרחוב.

    בשלב זה, המתקין השחיל את כל הצנרת (כל הצינורותמלופפים יחד יפה) - לתוך גליל האלומניום שבקיר, והצנרת עברה החוצה.

    בסוף תהליך התקנת המזגן, המתקין כופף את החלק הבולט של גליל האלומניום, כדי ליצור "גגון" לצנרת (כדי שכמה שפחות גשם יטפטף על הצנרת).

    עד כאן הכל טוב ויפה.

    השאלה שלי היא לגבי איטום כל החללים שנותרו.

    לגליל האלמוניום שהוכנס לקיר, ישנם שני פתחים: פתח פנימי - שפונה לתוך החדר, ופתח חיצוני - שפונה לרחוב.

    איך צריך לאטום את שני הפתחים האלה, כדי להבטיח שלא ייכנס גשם בחורף, וגם לא חרקים או מיני זוחלים קטנים בקיץ.

    המתקין בסה"כ שם חומר בשם: "סופר 7 " רק בהיקף של "הגגון אלומניום" שיצר מבחוץ. כלומר על התפר בין הגגון לבין הקיר החיצוני.

    שאלתי, האם לא צריך גם להזריק חומר איטום לחלל שבין הצנרת לבין "הגגון".

    ומה לגבי הצד הפנימי של החור בקיר - אותו הוא לא אטם בכלל.

    האיטום שנעשה לא מספק אותי. מה אני צריכה לדרוש מהמתקין?

    אודה לתשובתך המקצועית.

    בתודה מראש.

    חג סוכות שמח, מירב

    • · איטום קיר- מעבר צנרת מזגן

      (גבי)

      שלום מירב,

      ראשית יש לציין שאיש המיזוג עשה עבודה מעל למקובל. אנשי מיזוג רבים כלל לא טורחים להתקין את אותו צינור -מוביל/ (ה"גגון") שהזכרת.

      הלאה:

      אם הצנרת חודרת לקיר מלמטה כלפי למעלה אין חשש שמי גשמים יזרמו דרכה אל תוך חדר השינה.

      אף על פי כן, כדאי לאטום את הרווחים שבין הצנרת לבין הצינור המוביל שלה, על מנת שרוחות וחרקים לא יוכלו להיכנס פנימה. איטום שכזה אפשר לבצע מהצד הפנימי באמצעות ה"סופר 7" או מהצד החיצוני (רצוי באמצעות מסטיק פוליאוריטני כגון "סיקפלקס 11FC" שעמיד יותר תחת קרינת השמש).

      אין כל צורך לאטום גם מבפנים וגם מבחוץ. או זה - או זה.

      כהערה: אם הצנרת אינה חודרת מלמטה כלפי למעלה יהיה צריך לבצע עבודות איטום נוספות שיכללו את קילוף הציפוי הספוגי שבהיקף הצנרת ואיטום כל האזור בינהן עם מסטיק כנ"ל. אך מתאורך לא נראה שיהיה צורך בכך.

      חג שמח,

      גבי

      • · פרטים אודות החומרים שציינת

        (מירב)

        גבי שלום,

        ראשית, תודה על תשובתך המהירה.

        באשר לחומרי האיטום שציינת:

        שאלה לגבי בטיחות - האם הסיקפלס 11 וכן הסופר 7 הם חומרים דליקים?

        שאלה לגבי זווית קידוח החור בקיר:

        אני ביקשתי מהמתקין לקדוח זווית של 10-15 מעלות (לפי הדרכה שקיבלתי ממדריך מתקיני מזגנים באינטרנט).

        אין לי דרך לבדוק אם אכן המתקין עשה זאת.

        בהנחה שאכן יש זווית של 10-15 מעלות. האם זה מספיק כדי שלא ייכנסו מי גשמים לקיר?

        בתודה מראש לתשובתך.

        מירב

        • · קדח בקיר חיצוני

          (גבי)

          שלום מירב,

          החומרים אינם "דליקים" ואין חשש מלהשתמש בהם באיטומים מסוג זה.

          זוית היציאה של הצינור מצויינת.

          בהצלחה,

          גבי

          • · רוב תודות על תשובותיך המלומדות

            (מירב)

            מקווה שהמתקין יסכים לבצע את השלמת האיטום, לפי המלצותיך.

            בתודה על העזרה.

            מירב

            • · בעיית איטום ובעיית אקוסטיקה שיצר המתקין לאחר קידוח לצנרת איך פותרים בעיית אקוסטיקה ואיטום שלא עשה המתקין בנוסף גרם להמון חללים בקיר שרעש וקור נכנסים ?

              (גל)
« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן