· כשל איטום
(רחל אגסי)שלום גבי
1.רצפה צפה כשמה, אינה יושבת על יריעות האיטום. היא מוגבהת ובין האריחים קיים מרווח כך שאפשר להרים כל אריח.
2.הצפה עלולה לגרום נזקים כבדים לתקרת דירתי המחופה כולה בהנמכת גבס מעוצבת.
3.חברת אינפרטק טוענת ומצלמת איתור כשל באיטום באמצעות סריקה תרמוגרפית. האמנם?
4.לא ברור אילו צילומים עשויים להבהיר את התמונה.
5. הנזילה אינה תלוית גשם. מערכת ההשקיה הייתה פעילה.
תודה,
רחל
30.11.2017 08:30חלון חדשהוספת תגובה· איתור כשל באיטום הגג
(גבי)שלום רחל,
נושא הרצפה הצפה ברור. משום כך הצעתי קודם להציף בכל פעם חלק אחר.
מצלמה תרמית אינה יכולה למצוא את החריר המדוייק שממנו חודרים המים אל מתחת לשכבת היריעות.
המצלמה בד"כ תצביע לך על אזורים רטובים בתקרה או בגג, שאת רובם את ממילא יכולה לראות גם "בעין בלתי מזויינת".
ברוב המקרים הצילום התרמי פשוט יאשר את מה שאת כבר יודעת אך קיימים מקרים מעט נדירים יותר שבהם המצלמה יכולה לכוון אותנו לאזור הכללי שאולי ממנו מגיעה הצרה. בכל מקרה לא תקבלי אחריות מחברת "אינפראטק" בגין האיתור או הפסקת הנזילה. כך שעדיף לבצע הצפה (או לאטום הכל מחדש מעל היריעות עם חומר איטום משחתי). לשיקולך כמובן.
כדאי להביא לשטח איש מקצוע שיבחן מקרוב את מצב היריעות מתחת לרצפה ובקירות שבהיקפה.
בברכה,
גבי
30.11.2017 08:58חלון חדשהוספת תגובה· כשלים באיטום
(רחל אגסי)בוקר טוב גבי,
רוב תודות. אציע לבעלי הפנטהאוז את הפתרון המשחתי, ואת זימון היועץ בהתאם להמלצתך.
בברכה,
רחל
30.11.2017 09:48חלון חדשהוספת תגובה