איטום מחדש למקלחת  (גבי)

שלום יונתן,

אפשר ליישם שכבת בטון מעל האיטום הישן אך מומלץ לבצע זאת כמתואר להלן: 

ראשית מבצעים שכבת יסוד צמנטית המועשרת בדבק על בסיס לטקס SBR במינון גבוה (כ 50 אחוז מהמים). מייד לאחר מכן, בשיטת "רטוב על רטוב" מיישמים את השכבה הצמנטית ומוסיפים גם לה את אותו הדבק במינון של כ 20 -30 אחוזים.

בדוק אם השכבה שהכין הקבלן יציבה וחזקה, ושאין תחתיה חללים (צלילים חלולים בהקשה). אם הכל תקין בצע פריימר ביטומני ואח"כ מסטיגום או חומר איטום ביטומני אחר.

הרובה האפוקסית רצויה ומועדפת אך היא בשום אופן אינה מיועדת לשמש כתחליף לאיטום שמתחת לריצוף.

בהצלחה,
גבי 
 23/01/2018 08:20:09 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש איטום מחודש של מקלחת  (יונתן)

  פתח הודעה בחלון חדש איטום מחדש למקלחת  (גבי)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש המשך לשיפוץ מקלחת  (יונתן)

      פתח הודעה בחלון חדש בטון מעל איטום ישן במקלחת  (גבי)



 