הוספת הודעה חדשה
  • · היווצרות שלוליות בפתחי הניקוז

    (גבריאל)

    שלום

    אם בצעתי איטום עם יריעות ביטומניות של גג שטוח לפני רצוף

    בוצעה בדיקת הצפה ולא היתה נזילה

    אולם לאחר ירידת גשם גיליתי שנוצרת שלולית בקוטר 3 מ עומק עד 2 סמ ליד פתחי הניקוז בגג האיש איטום טוען שזה בגדר תקין כי היריעות תקינות ולא תהיה חדירת מים חשוב לציין שיש לי תקרת גבס מתחת בחלקו הפנימי של הגג

    מצפה לחוות דעתך

    תודה מראש

    גבריאל

    • · שלולית גדולה ליד פתח המרזב, גג מרוצף

      (גבי)

      שלום גבריאל,

      המצב שתארת אינו תקין ואינו עומד בתקן. בגג מרוצף הוא עוד יותר חמור מכיוון שצפויה להיות שם היקוות מים מתמדת.

      יש להסיר את היריעה, לתקן את השיפועים ולאטום מחדש את האזור. (בלגן..).

      כמו כן יש להתקין נקז דו-מפלסי שינקז את המים שמתחת לשכבת הריצוף.

      בברכה,

      גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !