אין ”תזוזות קרקע”, יש ”תכנון קונסטרוקטיבי לקוי”  (חגי שושני)

הקונסטרוקטור אמור לתכנן את ביסוס המבנה על פי תכונות הקרקע ועל פי פיזור העומס של המבנה.
הקרקע לא הולכת לשום מקום, אבל אם מפעילים עליה עומס מעל כושר הנשיאה שלה היא זוחלת/קורסת.
הקונסטרוקטור גם אמור לדרוש (מיועץ הקרקע שלוקח דגימות לפני תכנון השלד) בדיקה של האגרסיביות הכימית על פי טבלה 1 בתקן 118, על מנת לקבוע את דרגת החשיפה של הבטון בקרקע ועד 2 מטר מעליה.
אם לא נבדק/נאמר אחרת, יש להגדיר קרקע ב"אגרסיביות קלה" שמשמעותה דרגת חשיפה 9.
הגדרת חסר של אגרסיביות הקרקע (דרגה 3 - קרקע "לא אגרסיבית") עלולה להתנקם בכם תוך 10-20 שנה כשברזל הזיון של היסודות יחליד מהר מהמתוכנן, ושוב תואשם "תזוזת הקרקע" על לא עוול בכפה.......
קרקע שנבדקה ונמצאה "לא אגרסיבית" לפני הבנייה, תהפוך אגרסיבית תוך שנים ספורות בגלל השקיה / דישון / הדברה / נזילת ביוב (חלילה) וכדומה, בסמוך ליסודות הבית.

בדרגות החשיפה הגבוהות, בטון "תפקודי" (בחוזק הדרוש עם מעכב קורוזיה) עדיף על בטון "גבולי" (עודף צמנט, חוזק, סדיקה, רגישות לשגיאות יישום).
מחיר בטון "תפקודי" ובטון "גבולי" בדרגות הגבוהות אמור ליהיות זהה או לטובת ה"תפקודי".

בהצלחה