איטום מעבר צנרת בקיר מפאנל מבודד  (גבי)

שלום רוני,

בעקרון ניתן למנוע את מעבר המים פנימה באמצעות איטום מהצד הפנימי של הקיר, עם מסטיק פוליאוריטני ("סיקה פלקס 11FC", וגם "סופר 7") - כמקובל. 

הבעיה היא שבמקרה שכזה חלק מהמים, אם יגיעו, עלולים לחדור ולחלחל ברווח שבין שתי הלוחות. לכן כדאי לנסות ולהגיע אל הצד החיצוני של הצנרת ולאטום שם באותו האופן. 

אם ישנה גישה ידנית אפשר פשוט לקחת ביד (עם כפפת ניילון כמובן) "חבילה" של מסטיק ולהניח אותו על האזור המבוקש. יש לטבול את כל כף היד במים מהולים בסבון כלים ורק אח"כ להניח בכף היד את המסטיק ולקבעו בזהירות באזור הנדרש.

אפשרות נוספת: להתיז קצף פוליאוריטן אל תוך הקדח, מהצד הפנימי של הקיר, כך שימלא את הרווח בין הצנרת לקיר.

בכל המקרים יש תחילה להסיר את הציפוי הספוגי סביב הצנרת, כפי שכנראה כבר קראת בתקשורות פורום דומות בנושא.

בברכה,
גבי
 08/07/2018 23:28:15 הוסף תגובה 

פתח הודעה בחלון חדש איטום חור צנרת של מזגן עילי באיסכורית מבודדת (פנלית)  (רוני)

  פתח הודעה בחלון חדש איטום מעבר צנרת בקיר מפאנל מבודד  (גבי)       << את/ה כאן

    פתח הודעה בחלון חדש קצף פוליאטרני?  (רוני)

      פתח הודעה בחלון חדש איטום למעבר צנרת בקיר איסכורית  (גבי)



 