· ניקוז לאורך ארגזי הפוליביד או לאורך קורות הקשר?
(ניר)שלום ושבוע טוב לכולם,
מה עדיף בתעלת ניקוז על בסיס צינור שרשורי (שיפוע 1%):
1. להתחיל כ- 5ס״מ מתחת לתחתית קורות הקשר (ולסיים כ- 35 סנטימטר מתחת לתחתית קורות הקשר)?
או
2. להתחיל כ- 15ס״מ מתחת לתחתית יציקת הרצפה (ולסיים כ- 5 ס״מ מתחת לתחתית קורות הקשר)?
(בין הקורות יש חומר נברר 15 ס״מ מתחת לתחתית קורות הקשר ועד ארגזי הפוליביד של הרצפה)
(גובה האדמה סביב לבית כגובה יציקת הרצפה)
באפשרות הראשונה התעלה תהיה בגובה ארגזי הפוליביד- אין עם זה בעיה?
באפשרות השנייה התעלה לא תנקז מים מגובה תחתית הקורה- ותחתית הקורה הרי אינה אטומה למים.., וגם תהיה גבוהה יותר מהאדמה המקומית שבין הקורות...כלומר המים ודאי ייזרמו ככה אל מתחת לבית במקום בתעלה לא?
תודה רבה!
ניר
02.09.2018 09:48חלון חדשהוספת תגובה· מספיק בהחלט ניקוז שמתחיל מתחת למפלס יציקת הרצפה.
(גיורא)ולא חייבים לרדת 15 ס"מ- מספיק שקצה הצינור העליון בנקודת ההתחלה יהיה סנטימטרים בודדים מתחת למפלס תחתית הרצפה.
כמו כן ניקוז תת קרקעי אינו ביוב ואין חשש לסתימות ואין מוצקים שצריך לסחוף כך שגם שיפוע מינימאלי של חצי אחוז יעשה את העבודה בסדר גמור.
בהצלחה
02.09.2018 13:57חלון חדשהוספת תגובה· ניקוז ממפלס נמוך יותר- כי אפשר...
(ניר)תודה,
יש לי אפשרות לרדת בגובה התעלה (שטח הניקוז הסופי נמוך יותר בכל מקרה)-
אז השאלה היא לא מה מספיק טוב- אלא מה יותר טוב?
הנחתי שמתחת לגובה תחתית הקורות יהיה עדיף כי מנקז מים אפילו ממפלס נמוך יותר לא?
02.09.2018 16:21חלון חדשהוספת תגובה· אם יש שטח מספיק נמוך ואפשר לנקז גם את קורת היסוד -עדיף.
(גיורא)02.09.2018 19:11חלון חדשהוספת תגובה· בנוסף, יש להקפיד לרדת עם יריעת הניקוז עד גובה הצינור השרשורי
(גיורא)שאם לא כן יש חשש שמים יחדרו מתחת לרצפת המבנה.
03.09.2018 11:28חלון חדשהוספת תגובה