הוספת הודעה חדשה
· רטיבות בפאנלים במרפסת קומה עליונה
(פליקס)שלום,
רציתי לדעת האם רטיבות שמתפשטת בפאנלים מ-2 צידי היציאה של הויטרינה של המרפסת העליונה יכול לנבוע חדירת מים מאזור מרוחק בגג שטוח עם יריעות ביטומניות הבית ? - תמונה מצורפת.
כלומר האם המים יכולים לנוע בתקרה ובקירות היישר לפאנלים מקצה אחד של הבית לאזור המרפסת ולהצטבר בפאנלי הויטרינה ?
או שמדובר חד משמעית בחירת מים מאזור המרפסת לקירות הפאנלים ?
תודה
05.11.2018 08:23חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות בתחתית קירות פנימיים לצד ויטרינת מרפסת
(גבי)שלום פליקס,
חסרים נתונים בשאלתך.. לא ברור היכן ממוקם אותו גג שטוח ביחס למרפסת.
בעקרון- אם הקיר נרטב האיטום שמצידו השני לקוי (או לא קיים). מים גם יכולים לחדור מתחת לשכבת היריעות ולהגיע ממקום מרוחק יותר, כפי שהצעת. אך ברוב המקרים הרטיבות תגיע ישירות כתוצאה מכך שהחל הרטוב שמתחת לריצוף החיצוני- נוגע בקיר עקב חוסר איטום.
בברכה,
גבי
05.11.2018 12:45חלון חדשהוספת תגובה