הוספת הודעה חדשה
· איטום מרפסת חדשה
(עידן)שלום,מבצעים אצלנו בבנין תופסת מרפסות.הקבלן סיים את שלב האיטום (בחומר ולא ביריעות) ובעוד מספר ימים תחל עבודת הריצוף.לפני כחמישה ימים ירדו גשים ומאז המרפסת מוצפת מים.שאלתי היא האם הצפת מים ללא נקודת ניקוז בשכבת האיטום הינה דבר תקין?מה עליי לדרוש מהקבלן?
10.11.2018 08:15חלון חדשהוספת תגובה· איטום מרפסת, תוספת בניה
(גבי)שלום עידן,
המצב אינו תקין. הקבלן היה אמור ליצור שיפוע לכיוון המרזב כך שמי הגשמים לא היו ניקווים סתם כך בשטח המרפסת. שיפוע זה הכרחי על מנת למנוע היקוויות מים מתחת לריצוף גם בהמשך הדרך. (תקן 1752 חלק א`).
בברכה,
גבי
10.11.2018 10:17חלון חדשהוספת תגובה