  • · רטיבות בקיר תחתון שיוצא למרפסת שמקורה בפרגולה ומגיעה לגינה

    (רות גשון)

    שלום,

    בחדר שפונה לשטח מקורה ומרוצף שנוגע בגינה (בית קרקע)

    ישנה רטיבות כ2 ס"מ מעל הפנלים.

    במצלמה טרמית לא ראו פיצוץ של צנרת לא שם ולא במקומות אחרים בבית.

    בקיר עובר צינור הניקוז של המזגן (בחורף לא עבד כמעט מאחר וזה חדר לינה של אורחים).

    הקבלן טוען שזו רטיבות שמגיעה מתחת לריצוף מאזור הגינה.

    הוצאנו כמה רצפות והיתה רטיבות בעיקר ליד הצנור ניקוז של המזגן.

    הקבלן טוען שזה לא מצינור הניקוז.

    הוא אומר שנחכה עד שזה יתייבש ואז יעשה איטום מחדש של האיזור.

    כמו כן מציע לעשות רצועת בטון בקיר הריצוף שפונה לשטח הגינה.

    עבר שבוע ואני לא רואה שהרטיבות מתייבשת למרות שלא ירד גשם כבר

    שבוע.

    מה חוות דעתכם?

    אודה על תשובתכם המהירה.

    רות

    • · רטיבות בקיר ליד מרפסת חוץ

      (גבי)

      שלום רות,

      חלק מדברי הקבלן נכונים..

      כלומר חובה לפרק את כל שורת הריצוף החיצונית ולאטום את האזור מחדש כך שהרטיבות שמתחת לריצוף החיצוני לא תוכל לבוא במגע עם הקיר. כמובן שיש לאטום גם סביב צנרת המזגן שעוברת שם.

      לא ברור אם יש צורך לבצע חגורה בחלק החיצוני של הריצוף, וחסרים נתונים שיש לבחון אותם בשטח.

      בגבי זמן הייבוש: אם המצע שמתחת לריצוף רטוב- יקח שבועות רבים (ואולי חודשים) לייבש אותו. כך שהפסקת הגשמים אינה מעידה על הצלחת או כשל האיטום.

      בברכה,

      גבי