· צינור אויר במרפסת בגובה הריצוף, האם יש מה לעשות?
(מיכאל)שלום
מדובר בבניין מדורג, כאשר קומה אחת לפני העליונה יש מרפסת גדולה שמבקור חלקה היה גג, ויש באמצע המרפסת צינור אויר שמשרת את הקומות התחתונות.
יש משם גם רעש, וגם ריח לא נעים. ברצוני לשאול:
1. הרעש הוא רק מפעילות של הורדת המים באסלה?
2. האם בכל צינור אויר יש את הרעש והריח הלא נעים הזה?
3. מאחר והצינור לא ממוקם בפינה או ליד קיר, לא ניתן להגביה אותו, וכעת הוא בגובה הריצוף, כמו הניקוז של המרפסת. האם יש פתרונות כלשהם כדי למנוע את הרעש, ובעיקר את הריח?
4. ראיתי שאצל השכנים סגרו עם מכסה סגור, אין לי מושג אם השכנים שתחתם סובלים או התלוננו, האם יש מצב שסגירה לא תפריע לשכנים מתחת?
תודה רבה
01.05.2020 01:17חלון חדשהוספת תגובה· נשם ביוב במרפסת- מה לעשות..
(גיורא)שלום מיכאל.מדובר בליקוי בניה עקב רשלנות מצד מי שהפך את הגג למרפסת.לשאלותיך-1.כנראה.2.כן.זה מה שהוא אמור לעשות.. לשחרר גזים שמצטברים במערכת הביוב וכן למנוע ואקום במערכת .3.ניתן להגביה-מבצעים עבודת שיפוץ קטנה שבמסגרתה מסיטים את הצינור אפקית ומוליכים את המשכו מתחת לריצוף עד לנקודה מתאימה לעלות אנכית.פתרון זול יותר ללא הרס הוא התקנת שסתום דוגמת Studor Maxi-vent
שימנע ריחות ואולי אף מעט מהרעש.4. אין לחסום את הפתח בשום אופן. חסימה גורמת חד משמעית לבעיות ריח בדירות שמתחת.בהצלחה
01.05.2020 06:08חלון חדשהוספת תגובה