הוספת הודעה חדשה
  • · בעיית נזילות

    (מני)

    חיברתי ביןקראוואן קיים למבנה בטון.החיבור הוא עם קורת בטון שמחפה על הגג של הקרוואן.האיטום בוצע עם יריעות זפת.יש כל הזמן נזילות לאורך הקורה.למה?אמרו לי שיש פרט איטום מסויים בחיבורים כאלו.מהו?איך פותרים את הבעייה?

    • · תפר בין קורת בטון לגג קרוואן

      (גבי)

      שלום מני,

      חסרים פרטים בשאלתך. לא קיים פרט מוכן לתפר התפשטות בין גג קרוואן לבין קורת בטון והתמונה איננה מספיק ברורה.

      גם עם יריעות ביטומניות ניתן להגיע לאטימה מושלמת. מהיכן חודרים המים ? בחיבור עצמו או דרך חגורת הבטון (אם איננה אטומה) ? מה גודל הרווח בין שני האלמנטים האלו ? מה אוטם את המים מלחדור בצדדים ?

      אם תצרף תמונה שמסבירה את המצב הקיים - נשמח לסייע הלאה.

      גבי