הוספת הודעה חדשה
  • · חדירת מים מבחוץ – בית פרטי ישן

    (עפרי)

    שלום,

    ברשותי בית פרטי ישן וסביבו בטון יצוק.

    בעקבות עבודת אינסטלציה להחלפת קו דלוחין, האינסטלטור פירק חלק מהבטון וכנראה שכתוצאה מכך בעת גשמים חזקים חודרים מים לתוך הבית באזור שבו ביצע האינסטלטור את העבודה.

    כיצד מומלץ לבצע את האיטום?

    בנוסף אני מתלבט האם להביא קבלן איטום או איש שיפוץ יכול להספיק לעבודה.

    תודה!

    • · איטום מעבר צנרת דלוחין

      (גיורא)

      שלום עפרי,

      1.לא פירטת אך ניתן להניח מדבריך שהצינור שהותקן הוא תת קרקעי.

      לידע כללי בנושא מומלץ לעיין באתר איטומן במאמר עלכשלים באיטום בתי קרקע- איטום קורות יסוד, שלד המבנה.

      2. כפי שתבין מקריאת המאמר, חלקי מבנה תת קרקעיים כגון קירות ויסודות אמורים להיות אטומים.

      3. סביר שהוצאת צינור דלוחין דרך החלק התת קרקעי של הקיר פגעה בשכבת האיטום התת קרקעית.

      4. סביר שהתיקון הנדרש הוא חשיפת מקום החדירה וסביבתו ואיטום מחדש .

      5. הדרישה החשובה ממי שיבצע את התיקון היא הבנה ויכולת בנושא איטום- התואר המדוייק אינו חשוב...

      6. מה שכן, ההנחה שהרטיבות נגרמה רק עקב הנחת צינור הדלוחין צריכה להבדק בעת חשיפת המקום, שכן במקרים רבים מתברר שלא קיים כלל איטום של חלקי הקיר התת קרקעיים והיסודות..

      במקרה כזה יש לשקול ביצוע בדיעבד של איטום זה.

      7. נשמח לעזור אם תפנה אלינו דרך המדור "צור קשר".

      בהצלחה

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן