· כפר סבא, קיר חיצוני חיפוי קרמיקה בקומה 4 – חדירת מי גשם באיזור מוגבל
(פיני)שלום
אצל אחד מדיירי הבניין בכפר סבא, בקיר חיצוני, מופיעה מדי שנה בעונת הגשמים רטיבות. האיזור הרטוב בגודל 50X50 ס"מ. הקיר החיצוני מצופה אריחי קרמיקה. המיקום בקומה 4 . אין גישה ישירה למקום אולם בעזרת מברשת וידית ארוכה יש אפשרות למרוח חומר לציפוי הקיר באיזור הפגוע.
מה החומר המומלץ לביצוע עבודה זו? מה שיטת העבודה המומלצת?
תודה
פיני
05.09.2020 07:59חלון חדשהוספת תגובה· חדירת מי גשם דרך קיר
(גיורא)שלום פיני,
אין כל טעם במריחה סתמית של חומר על האזור החשוד, מכמה סיבות-
1. בכלל לא ברור שמקום הליקוי באיטום הוא בדיוק מאחורי מקום הופעת הרטיבות בפן הפנימי של הקיר.
קיימות אפשרויות אחרות שונות ומגוונות שניתן לשער אותן באופן מבוסס יותר רק לאחר בדיקת אבחון מקצועית בשטח.
2. ברוב המקרים בעיית חדירת מים דרך קיר מחופה אריחים היא תוצאה של חלודה בברזל זיון וסידוק של בטון במקום זה.
אם זה המקרה התיקון הנדרש הוא פירוק חלקי הבטון-טיח הפגועים, שיקום הבטון והחזרת החיפוי.
עבודה זו ניתנת רק לביצוע ישיר על ידי עבודת גובה מאובטחת כגון בסנפלינג או על גבי פיגום.
בהצלחה
05.09.2020 17:47חלון חדשהוספת תגובה· תודה. נשוחח עם הועד ונתקדם
(פיני)05.09.2020 17:51חלון חדשהוספת תגובה