· איטום נקודתי בג
(rami)חשמלאי קדח 4 חורים "דוח אן דוח" בגג לצורך העברת כבלים חשמליים וכיסה את נקודות הקידוח בחומר לא טוב. יש חדירה של מי גשם. עכשיו שבועיים יבשים. מה לעשות? דחוף!
22.10.2008 01:18חלון חדשהוספת תגובה· צנרת חשמל בגג
(גבי)שלום רמי,
הכי נכון היה להעביר את החשמל מהקיר החיצוני או ממקום מרוכז אחד. במקרה שכזה מתקינים צינור מוביל (בצורה של מקל סבא) ובתוכו מעבירים את הצנרת.
בהנחה שאינך מתכוון לבצע את הנ"ל, להלן הפעולות שאפשר לבצע - במצב הקיים:
1. יש לחתוך את שכבת האיטום מסביב לאותו חור.
2. יש ליצור הגבהה (גבעה) מבטון (מועשר בדבק).
3. לאחר הייבוש יש לאטום בין הבטון לצינור החשמל עם חומר גמיש מסוג סיקפלקס 11FC.
4. לאחר מכן מכסים את הגבהת הבטון עם חומר אטימה ביטומני משחתי ומתחברים אתו אל האיטום של הגג.
לא ברור איזה חומר איטום קיים כעת על הגג. התאור הנ"ל מתייחס למקרה שישנו כעת זפת על הגג. אם תפרט- נוכל לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
22.10.2008 06:24חלון חדשהוספת תגובה· תיקון מצב קיים
(rami)לגבי שלום ותודה רבה. הצנרת הותקנה כפי שהותקנה זה מכבר (בקיץ האחרון) ועתה לא נותר אלא לתקן המעוות על ידי איטום כפי שהסברת. אני איני מסוגל לעשות זאת בעצמי. האם זה בתחום עיסוקך? אם כן - אנא טלפן אלי ל- 03-5376006.
22.10.2008 07:37חלון חדשהוספת תגובה