הוספת הודעה חדשה
  • · שלבי האיטום ועבודות האינסטלציה

    (אביב)

    שלום גבי.

    האיטום הנעשה לפני האינסטלציה, הרי נעשה ב2 שלבים (לאחר עבודות הבטון):

    1) שכבה א` ואינטרגלס. המתנה יום.

    2) שכבה ב`. המתנה 2-3 ימים.

    באיזה שלב יכול האינסטלטור לעשות את הצנרת שם. האם רק לאחר סוף שלב 2 (וההמתנה לייבוש שאחריו)? אם אכן רק אחר הייבוש - מדוע?

    מה המטרה (במאמרך "איטום מקלחות וחדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים", בפסקת "איטום השטח" סעיפים 7-8) בהדגשות "לאחר ייבוש מוחלט של חומר האיטום".בין מה למה יש להפסיק (מה אסור לעשות ביניים - לעבור שם? לרצף?).

    בהוקרה !!

    • · איטום רצפת מקלחת עם חומר צימנטי

      (גבי)

      שלום אביב,

      ניתן גם לסיים את כל שכבות האיטום הצימנטי באותו היום. מורחים שכבה ראשונה, מדביקים עליה את האינטרגלס ואחר כך ממשיכים עם השכבה השנייה.

      אם נותרים מקומות בהם השטח אינו מכוסה מספיק טוב (רשת האינטרגלס עדיין מבצבצת במספר מוקדים ואיננה מכוסה לגמרי) אז ממתינים לייבוש אפילו כמה שעות) ואחר כך מבצעים תיקונים, או שכבה נוספת על הכל. נהוג לסיים את הכל ביום אחד או לחזור למעט תיקונים למחרת.

      כהערה: זה גם תלוי בעבודות איטום נוספות שעל הקבלן לבצע באותו האתר כך שאם הוא ממילא חוזר לאתר, הוא מבצע את השאר למחרת.אך אם הוא מגיערק לצורך האיטום של אותה מקלחת- הוא יכול לסים את העבודה באותו היום ולא יגרם שום נזק. יש חשיבות רבה לזמן הייבוש ולכך שלאחר סיום העבודות האזור ישאר סגור ולח כך שלא יתייבש מהר מדי , במיוחד בימי חמסין. בדרך כלל אין שום בעיות והחומר מתייבש ללא סדיקה . אם החומר קשה וחזק- אפשר להמשיך בעבודות אחרות במקלחת כבר למחרת , ולדאוג לאשפרה תוך כדי כך.

      לסיכום: האינסטלטור יוכל לבוא להמשך העבודות כבר למחרת, אם החומר קשה למגע ואינו נפגע מדריכה.

      בהצלחה,

      גבי

      • · מה מטרת ההמתנות במפרט

        (אביב)

        תודה גבי.

        במאמר "איטום מקלחות וחדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים" בפסקה "איטום השטח" סעיף 5 (שבין האיטום הראשון לשני) ההוראה היא "המתנה לייבוש, על פי הוראות היצרן. (בד"כ 24 שעות)". מה מטרת הוראה זו אם באמת מותר למרוח מיד שכבה שניה?

        אולי תוכל להסביר מה קורה ברשת האינטרגלס, איך היא מפסיקה לבצבץ לאחר הייבוש. הרי היא לא שוקעת יותר במהלך הייבוש? ומה מפריע שהיא מבצבצת? מה בכלל המטרה שלה, והמטרה ב2 השכבות.

        בזכות תגובתך הרווחתי זמן יקר של המתנת 2-3 ימים לאחר סוף האיטום. לתומי הבנתי שמשמעות ההמתנה, שאסורה הדריכה.אולי באמת כדאי להסביר במאמר החשוב הזה, את משמעות הייבוש הסופי. לקורא נראה שמשמעות כל הייבושים זהים, והרי לא כן הדבר. הראשון מחמת "בצבוץ" הרשת, ובשני בעצם אין הוראה לייבש, אלא אדרבה - למנוע ייבוש, להרטיב.

        • · אטימת מקלחות

          (גבי)

          שלום אביב,

          אכן, המאמרים בנושא מקלחות וחדרים רטובים מחייבים מספר עדכונים (נכתבו לפני כ 4 שנים).

          הוראות היישום של כל חומרי האטימה הצימנטים משתנים בהתאם ליצרנים. אך תוכל להסיר דאגה מלבך ולבצע כפי שתארתי בתקשורת הקודמת.

          1. חומר מסוג סיקה טופ 107 ניתן ליישום גם בשתי שכבות, באותו היום.

          2. כאשר מטביעים את רשת האינטרגלס בתוך השכבה הראשונה, מכסים אותה מייד לאחר מכן עם השכבה הנוספת. רצוי להמתין מעט זמן לייבוש משום שלעיתים המריחה של השכבה השניה גורמת לתזוזה של הרשת כאשר החומר טרי. אך עם מעט נסיון אפשר לבצע, או לחילופין- להמתין שהשכבה תתקשה.

          3. לעיתים שתי שכבות אינן מספיקות על מנת לכסות את הרשת בכל המקומות. ישנם מקומות , למשל על גבי בליטות או בחיבורים עם הקיר, שתידרש שכבה נוספת על מנת להעלים את מראה הרשת.

          4. תפקיד הרשת לחזק את שכבת האיטום , ולמנוע סדיקה. אטימה עם רשת פשוט יוצאת מעולה + מתקבל עובי חומר רב יותר ואחיד.

          5. ניתן לדרוך על החומר כאשר הוא מתייבש משום שלא נגרם לו נזק. בדרך כלל החומר יבש וקשה מספיק כבר למחרת היום.

          אסור לתת לחומר להתייבש מהר מדי, כפי שציינתי כבר. לאחר הבצוע: סגור את חדר הרחצה כדי שהחדר ישאר לח וללא רוחות חמסיניות שמסתובבות בשטח. מדי כמה שעות התז מעט מיים על החומר (לאחר שהתקשה מספיק).

          זה הכל...

          בהצלחה,

          גבי

          • · הבנתי. כלומר שהוראת היצרן להמתין 24 שעות

            (אביב)

            בין השכבותהומלצה שמא יעשה זאת אדם לא מקצועי.

            מה שמענין אותי, שביריעות במרפסת נושא השכבות רציני יותר. מומלצת אפילו בדיקת הצפה לאחר שכבה ראשונה. זה בגלל ששם הבעיה קשה יותר?

            תודה מאוד!

            • · חומרי אטימה

              (גבי)

              הוראות היצרן אינן סותרות את הנאמר. במספר מפרטים מדובר על המתנה של 12 שעות בין השכבות, במקום אחר נאמר 6 שעות, וההמלצה הכוללת היא לא לעבור עובי של 4 ק"ג למ"ר בשכבה (או שתיים שנעשות בזו אחר זו). על כל פנים, אין שום בעיה כל עוד החומר לא מתייבש מהר מדי.

              לענין מרפסות (יריעות ביטומניות ?) ראה את המאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים באמצעות יריעות ביטומניות. הדרך המצוארת במאמר היא העדיפה וחבל לקחת סיכונים. ההקפדה ענין מרפסות גדולה יותר משום שכל כשל בשכבת האיטום יגרום מאוחר יותר לנזק של עשרות אלפי שקלים. לכן ההקפדה. בצע פעם אחת כמו שצריך - ותהייה שקט לכל אורך החיים של המבנה.

              בהצלחה,

              גבי

              • · המתנה לאחר ההכנות לאיטום

                (אביב)

                בוקר טוב גבי

                האם נכון שלאחר שלב ההכנות לאיטום (סף ההפרדה והרולקות) אז אסור לאטום לפני ייבוש הבטון, ולפחות כ3 ימים?

                מדוע כשל במרפסת יגרום נזק גדול יותר מכשל באמבטיה? אני לא שואל למה במרפסת האיטום ביטומני ולא צימנטי, אלא למה שם המלצת אף על בדיקת הצפה כפולה ובאמבטיה לא.

                תודה

                • · מרפסת , אמבטיה

                  (גבי)

                  שלום אביב,

                  רק במקרה של מרפסות, כשעושים יריעות ביטומניות בשתי שכבות, ישנה אופציה לבצע שתי בדיקות הצפה. בעבודות עם חומרים משחתיים לא ניתן. מבחינת הכשלים : גם במרפסת וגם במקלחת יגרם נזק רב במקרה של נזילה. אלא מרפסות חשופות לגשם וחדרי רחצה לא. (לא ניתן לבצע יריעות בחדרים רטובים בגלל ריבוי הצנרת ועוד בעיות).

                  לאחר יציקת סף ההפרדה והרולקות יש להמתין להתקשות מוחלטת ולייבוש הבטון. אם העסק מספיק יבש אז אפשר לבצע להמשיך עם עבודת האיטום בחומרים צימנטים גם אחרי 24 או 48 שעות. זהו אחד היתרונות של חומרים צימנטים : שאפשר לבצע אותם גם על גבי בטון מעט לח.

                  שב"ש,

                  גבי

« חזרה לפורום
האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן