הוספת הודעה חדשה
· רטיבות בקיר
(שלי)רטיבות בחלקו הפנימי של קיר חיצוני במקום שעובר צינור אויר של האסלה. לאורך קו הצינור איש האיטום אטם היטב סביב יציאת הצינור ממעקה הגג אך הבעיה חזרה על עצמה. יש למישהו פיתרון? איש האיטום לא יודע מה לעשות
01.03.2009 09:58חלון חדשהוספת תגובה· כתמי רטיבות סביב צינור איוורור
(גבי)שלום שלי,
איש האיטום עשה כנראה את הדבר הנכון. אלא שבמקרים שכאלה מקור הבעיה יכול להיות מרוחק לגמרי מאותו הצינור.
במקרה שישנה חדירה של רטיבות אל מתחת לשכבת האיטום של הגג, הרטיבות תנדוד למרחק גדול יותר וכשתגיע אל הצינור- תחדור פנימה לתקרה, משום שישנו שם קדח בגג (שדרכו עובר הצינור). כך שיתכן שהבעיה במקום יותר מרוחק בגג.
כמובן שצריך לבדוק זאת בשטח עצמו, אך אם איש האיטום ביצע את העבודה שביצע בצורה טובה- הבעיה כנראה במקום מרוחק יותר.
בברכה,
גבי
01.03.2009 18:52חלון חדשהוספת תגובה