· הוצאת רובה שנעשתה לא כראוי
(אבישי)שלום,
לפני כשנה ביצעו אצלי ריצוף גג בפורצלן מזוגג. שמו רובה אקרילית. לאחר זמן לא רב בכל מקום בו ישנו "שבר" של שיפוע, הרובה נסדקה והחלה להתפורר דבר הגורם לחדירת מים אל מתחת לריצוף.
אציין כי מתחת לריצוף ישנו חצץ, בד גיאוטכני ו-2 שכבות של יריעות ביטומניות לאיטום. כמו כן, דאגתי לכך שיהיה ניקוז תחתי במידה ויחדרו מים כך שהמים יוצאים לבסוף מהמרזב בזחילה לאורך זמן עד שמתייבשים.
השאלות הן:
1. האם כדאי בכלל להוציא את הרובה שמתפוררת ולבצע מחדש לאור העובדה שיש מתחת איטום ראוי וניקוז תחתון או שאין משמעות לחדירת המים?
2. איך הכי טוב להוציא את הרובה הישנה בהנחה שישנם שטחים לא מעטים שיש לפרק?
3. האם להחליף ברובה אפוקסית או אקרילית כמו שאר הגג (השאר נראה די חזק).
בתודה מראש,
אבישי
14.09.2009 10:48חלון חדשהוספת תגובה· איטום מישקים על גג מרוצף
(גבי)שלום אבישי,
לא מומלץ להשאיר את המצב כפי שהוא. מים שחודרים מתחת לריצוף יכולים להשפיע על יציבותו.
להערכתי כדאי להוציא את הרובה רק במקומות הנחוצים וליישם במקומה רובה חדשה מאותו הסוג / הגוון. בשלב מאוחר יותר תוכל לבצע רובה אפוקסית חדשה על כל השטח, אך הענין לשיקולך.
הוצאת רובה ניתן לבצע עם סכין יעודית או באמצעות דיסק חשמלי. במקרה של שימוש עם דיסק חשמלי רצוי לתת את המלאכה לאיש מקצוע מיומן כך שלא יגרם נזק לאריחים. אך תיקונים מקומיים אפשר לבצע גם עם הסכין היעודית אותה תוכל לרכוש בחנויות לחומרי בנין.
בהצלחה,
גבי
14.09.2009 19:34חלון חדשהוספת תגובה