· רטיבות בתקרה רק בשעות הבוקר.
(דרור)בפינת התקרה והקיריש לעיתים בשעות הבוקר כתמי רטיבות,באזור הרטיבות בתוך הקיר עובר צינור האיוורור של השרותים.
הגג עצמו עם מזופת עם ירעיות ומסביב צינור האיוורור התבצעה אטימה וכמו כן ביצעתי בדיקה עם צינור מים על הגג התזתי כמות נכבדת של מים באזורים חשודים (גם על צינור האיוורור) אך שום רטיבות לא נראתה.
האם הרטיבות יכולה להיגרם מהלחות(טל) של הבוקר? ואיך אפשר לגלות את מקורה?
30.09.2009 14:50חלון חדשהוספת תגובה· יותר פרטים
(דרור)תודה על התשובה ,מיקום הדירה הוא במגדל העמק הרטיבות נראיתיותר בעיקר בימים האחרונים בשעות הבוקר (בערך 7-8 בבוקר) אם אכן מדובר בגשרי קור מהו הפתרון ? ומי אחראי מבחינתי איש האיטום או האינסטלטור (זהו בית חדש שנבנה לפני כשנה ).אם תרצה אשלח תמונות.
תודה מראש דרור.
02.10.2009 10:30חלון חדשהוספת תגובה· כתם רטיבות סביב צינור
(גבי)שלום דרור,
יש לקרוא לאיש האיטום, ולא לאינסטלטור, על מנת שיבדוק את מצב האיטום . כו כן יש לבדוק אם ישנו "כובע" בקצה הצינור המונע חדירת רטיבות לתוכו. אם ישנה בעייה של בידוד ניתן לעטוף את הצינור עם חומר מבודד, אך זה אינו במסגרת האחריות של איש האיטום או האינסטלטור, אלא במסגרת האחריות של הקבלן הראשי.
תמונות תמיד תעזורנה, אך יש לבדוק בשטח.
שב"ש,
גבי
02.10.2009 17:30חלון חדשהוספת תגובה
· סימני רטיבות בתקרה סביב צינור
(גבי)שלום דרור,
תחילה יש להבין אם אותה הרטיבות החלה לאחר הגשמים האחרונים, או שהיא היתה שם כבר קודם לכן.
יש לבדוק את שכבת האיטום של גג הבית באמצעות הצפה. חדירת רטיבות אל מתחת לשכבת האיטום במקום מרוחק בגג יכולה לגרום לכתם רטיבות ליד הצינור, כתוצאה מזחילה של הרטיבות תחת שכבת האיטום.
כמו כן תיתכן בעיה של בידוד שגורמת לעיבוי באזור, במיוחד אם הנך מתגורר באזור עם אקלים קר. הצינור יכול להוות גשר קור אשר גורם לעיבוי של האדים באויר. תופעה מסוג זה אכן יכולה להתרחש בשעות הלילה / הבוקר ולהעלם לאחר מכן, עם התחממות הבית במהלך היום.
אם תפרט יותר נתונים לגבי מועד הופעת הרטיבות - נשמח לעזור הלאה. ניתן גם להשתמש בציוד תרמי עבור איתור נזילות , במקרה הצורך.
בברכה,
גבי
30.09.2009 20:14חלון חדשהוספת תגובה