· גג מרוצף
(יקותיאל)אחרי בנית קומה נוספת משותפת לשלושה שכנים עשינו על הגג החדש (כ200 מ'ר) יריעות ביטומניות ומעליהם סומסום וריצוף קרמיקה מט, עם שלושה שיפועים וניקוזים לכל אחד מהדיירים.
אציין כי לא הותקן נקז כפול באף אחד מהם.
הקירות מסביב מצופים באבן ירושלמית וכוחלה כשמעליהם קופינג ומצידם הפנימי חשופים (רק טיח).
לאחר הגשם החזק שירד השנה (בערך לפני חודש) החלה נזילה רציפה עד עכשיו מהגג שבחלקי לקומה שמתחת הגג אך רק בשטח שלי.
פתחתי שתי קרמיקות מהריצוף והיה תחתיהם מים בגובה כ10 ס''מ מעל היריעות, שאבתי במשך כמעט יומיים רצופים מים ע''י משאבת אקווריום אך תמיד נשאר כחצי ס''מ מים מעל היריעות, אך כרגע נפסק הטפטוף בקומה מתחת.
אינסטלטור שהזמנתי שלל הימצאות של נזילה מצנרת.
שאלתי היא האם הגיוני שכמות כזו של גשם הצטברה מתחת הריצוף?
וכן האם ייתכן שמהריצוף מחלחלים מים או מהרובה?
וכן למה הנזילה נוצרה רק אצלי?
והכי חשוב מה הכי כדאי לעשות? אוטם אחד טוען שנקז כפול יפתור את הבעיה (למרות שאין לי מושג איך אפשר כרגע להתקין אותו תוך כדי שעדיין יש הצטברות מים על היריעות, וגם אם כן אשמח לדעת האם נקז כזה אצלי בלבד יספיק אושצריך להחליף את כל השלושה), ואחר טוען שאפשר למרוח חומרי איטום מעל המרצפות.
תודה מראש
11.02.2026 20:22חלון חדשהוספת תגובה· איטום חוזר לגג מרוצף חדש
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום יקותיאל,
מתאורך נשמע שנעשתה מלכתחילה עבודת איטום גרועה עם היריעות.
1. יש לציין כי במקרים שבהם מתוכנן להיות גג מרוצף חובה לבצע שיפועים והאיטום חייב להיות עם 2 שכבות של יריעות ביטומניות ורצוי כולל שכבת זיפות מתחת ליריעות. ראה מאמר על איטום גגות מרוצפים ומרפסות עם יריעות ביטומניות. כאשר מדובר על גג מרוצף ששטחו גדול (200 מ"ר) חובה להקפיד שבעתיים על מפרט האיטום.
2. כמות המים שנמצאה מתחת לריצוף היא עצומה ובמצב שכזה בהחלט סביר שהנזילות בתקרה ימשכו זמן רב גם לאחר שהגשמים נפסקו.
3. באופן עקרוני: הנזילות אצלך בתקרה נגרמו בגלל ששכבת האיטום היא לקויה. אם שכבת האיטום היתה תקינה- המים לא היו חודרים לדירה (גם ללא הניקוזים). התקנת ניקוזים כעת תוכל לסייע להפחתת הנזילות עם סיכוי קלוש לכך שהן תיפסקנה לגמרי.
4. איטום המישקים / הפוגות בין האריחים לא יועיל לזמן ארוך ואינו פתרון מקצועי. הפתרון הנכון ביותר יהיה להרים את הריצוף ולאטום מחדש. כמובן שהעלות תהיה עצומה ומסיבה זו (ורק מסיבה זו) אנשים שואפים למצוא "פטנטים" זולים יותר. תוכל לנסות ולבצע איטום חדש רק על חלק מהגג אם כי יש לבחון זאת בשטח ולא ניתן להמליץ על כך מבלי לראות את הנתונים / השיפועים / גודל השטחים.
החלפת כל שלושת הניקוזים היא הכרחית.
לא מומלץ למרוח חומר איטום מעל הריצוף. גודלו של השטח וכמות המים שנקוותה מתחת לאריחים מגבירים מאוד את הסיכוי לכשל באיטום שכה ובכל מקרה- שיטות אלו משמשות בעיקר לצורך הוזלת עלויות האיטום ואינהן יכולות להוות תחליף מלא לאיטום המקצועי הראשוני (ביריעות ביטומניות).
נשמח לעזור הלאה בכל שאלה.
בברכה,
גבי
11.02.2026 23:23חלון חדשהוספת תגובה