· מאגר מי שתיה בקומת החניון בבניין, שתקרתו בטון חשוף ללא איטום
(נתנאל)במאגר הנל זיהינו כיסוי תמידי של טיפות על התקרה הפנימית, ופסי חלודה ארוכים. מכאן מספר שאלות:
- האם תקין לבנות מאגר מי שתייה שתקרתו בטון חשוף?
- האם הכיסוי התמידי בטיפות תקין?
- האם החלודה תקינה?
- האם כל זה יכול להסביר את הרטיבות המטרופת שהתפשטה בחול של הרצפה של הלובי מעל המאגר וגורם לטחב בדירות שבלובי?
24.05.2026 19:03חלון חדשהוספת תגובה· רטיבות במאגר מים, חניון משותף
(גבי) → אתה נמצא כאןשלום נתנאל,
התופעה מוכרת מאוד במאגרי מים ונגרמת עקב עליית אדי המים אל התקרה.
כתוצאה מכך נגרם נזק לברזלי-הזיון אשר ביציקה. במצב הקיים יש צורך ודאי לבצע עבודות לשיקום תקרת הבטון. לאחר סיום עבודות השיקום מבצעים איטום לתקרה אשר ימנע מהתופעה לחזור על עצמה.
ד"כ כבר אוטמים את כל מאגר המים.
התרחיש שבו רטיבות מהתקרה עוברת אל מתחת לריצוף של קומת הקרקע שמעליה- הנו חריג ביותר. יחד עם זאת ישנם מקרים מסוג זה. יש לבחון את כל הנושא בשטח מכיוון שרטיבות שנמצאת מתחת לריצוף של קומת הלובי / קומת הקרקע - יכולה גם להגיע ממקומות אחרים.
אם תפרט יותר נתונים- נשמח לעזור הלאה.
בברכה,
גבי
24.05.2026 19:20חלון חדשהוספת תגובה· פריצת מים ורטיבות בצמוד ומסביב לתקרת המאגר
(נתנאל)המצב המצולם נמשך לאורך שנים. בקירות הנוגעים במאגר, כלומר מהצד החיצוני של המאגר, סימני רטיבות עד כדי בעבוע של טיפות בדיוק בקו גובה התקרה של המאגר. לדוגמא בתמונות רואים צד חיצוני של המאגר עם פריצות מים בגובה התקרה.זה לא רק סימני מים זה ממש טיפות ולפעמים קילוח. אותו דבר בדופן ההפוכה (רק שם זה קיר חדר מדרגות)

24.05.2026 19:39חלון חדשהוספת תגובה· נזילות בצמוד לתקרת מאגר מים
(גבי)שלום נתנאל,
העיבוי הרב שנוצר בתקרה יכול במקרים מסויימים לעבור כלפי חוץ דרך חיבורי קיר-תקרה. אך יש לבדוק זאת בשטח.
באופן כללי ומהתמונות שצרפת, נראה שבכל מקרה יהיה חובה לאטום את המאגר (רצפה, קירות ותקרה).
אם תרצה בבדיקה בשטח תוכל להשאיר פרטי התקשרות במדור צור-קשר.
בברכה,
גבי
24.05.2026 19:58חלון חדשהוספת תגובה