הוספת הודעה חדשה
עמוד 1200 מתוך 2755 · סה״כ 13773 נושאים בפורום
  • · אולטרה סיל 507

    (גרמי)

    שלום אני משתמש באולטרה סיל 507 לאיטום.

    כיצד אני מכין את החומר לאטימה? מה היחס בין האבקה לנוזל? אני רוצה להכין את החומר בדלי סטנדרטי שחור.

    תודה.

    • · חומר אטימה צימנטי- אולטרה סיל 507

      (גבי פייר)

      שלום גרמי,

      מאוד לא נוח ולא יעיל לעבוד עם דלי "שחור"של 10 ליטר. יש לעבוד עם פיילה לבטון או עם פח צבע ריק(20 ליטר).

      הכמות רשומה על האריזה: אבקה בשק במשקל 20 ק"ג ונוזל במשקל 5 ק"ג. תוכל פשוט לערבב מחצית מהאבקה עם מחצית מהנוזל(אך לא בדלי של 10 ליטר). יש לשפוך בהדרגה תחילה את הנוזל ואליו את האבקה, ולערבב תוך כדי.

      בהצלחה,

      גבי

      • · אולטרה סיל 507

        (גרמי)

        האם צריך ליישם בשתי שכבות או מספיק שכבה אחת?? כמה זמן לחכות בין שכבה לשכבה???

        • · אולטרה סיל 507- מספר שכבות

          (גבי פייר)

          שלום גרבי,

          לאיטום קירות נחוצות לפחות2 שכבות בעובי כולל של 3 ק"ג למ"ר, כאשר השכבה השניה מבוצעת מספר שעות לאחר התקשות הראשונה ובעודה מעטדביקה למגע.

          עובי שכבות האיטום משתנה בהתאם למקום שברצונך לאטום.איזה אזור במבנה ברצונך לאטום ?

          גבי

  • · תזוזה ואיטום אסלה תלויה

    (משה)

    גבי שלום,

    הנני ממש בשלבים הסופיים של הבניה ולפני מספר ימים התקינו אצלי בבית את הכלים הסניטריים. הותקנו 2 אסלות תלויות.

    אחת במקלחת ילדים הנצמדת לאריחי קרמיקה ישרים וחלקים ולכן האסלה מקובעת לקיר כמו שצריך.

    השניה במקלחת הורים הנצמדת לאריחי קרמיקה עם תבליטים (ראה תמונה מצורפת של האריחים לדוגמא) ולכן האסלה לא מקובעת לקיר ומעט חופשייה וזזה.

    האינסטלטור טוען כי אינו יכול לחזק יותר כי האסלה או האריחים יכולים להשבר והפתרון הוא לבצע יישום של סיליקון סניטרי שימנע את התזוזות.

    שאלותי הן:

    1. האם מקובל וכדאי לבצע איטום / מריחה של סיליקון כפתרון?

    2. האם יש פתרון אחר שאני יכול להציע לאינסטלטור או שמא זהו פתרון נכון.

    3. האם לאטום גם את האסלה שתלויה כראוי? האם בכל ההיקף או רק מלמעלה?

    אמרתי לו שאני יקנה לו סיליקון כדוגמת סיקה סיל C או שווה ערך.

    תודה רבה ושבוע טוב,

    משה

    • · התקנת כלים סניטריים

      (גיורא)

      אסלה אמורה להיות מוחזקת על ידי ברגים בלבד ויש להדק את האומים בכוח סביר -

      לא יותר מדי ולא פחות מדי.

      סיליקון אינו חזק מספיק למלא תפקיד זה.

      קרמיקה לקירות אמורה לעמוד בעומס ההידוק של הברגים אם הותקנה באופן אופטימאלי עם כיסוי מלא של דבק מאחוריה.

      במידה ואכן נשברת מרצפת -יש להחליפה ולהדביקה שוב , הפעם באופן מיטבי.

      בהצלחה

      • · התקנת כלים סניטריים - המשך

        (משה)

        גיורא תודה על תשובתך.

        לאחר בירור נוסף עם האינסטלטור הוא אמר לי שהברגים חוזקו במידה הנכונה ולכן אינו יכול לחזק יותר והפתרונות שלו למנוע את תזוזת האסלה הם מריחת סיליקון כך שבאזור האסלה לא יהיו תבליטים אלא אזור חלק או לקרוא לרצף ולבצע החלפה של האריחים עם התבליט לאריחים חלקים באיזור האסלה ואז האסלה תשב על אריחים חלקים ולא תזוז.

        האם פתרון של סיליקון על האריחים באיזור האסלה כדי ליצור משטח חלק ולאחר מכן לקבע את האסלה עם הברגים הוא פתרון טוב? או שמא מומלץ להחליף את האריחים באיזור האסלה לאריחים חלקים?

        האם בכלל הגיוני שאריחים עם התבליטים גורמים לכך שהאסלה לא יושבת ישר על המשטח ולכן מעט מתנדנדת (מעט אני מתכוון תזוזות על 1-2 ס"מ מעלה מטה).

        תודה רבה על העזרה

        משה

        • · אסלה

          (גיורא)

          לא הגיוני שאסלה מתנדנדת עקב סוג האריחים.נשמע שהאריחים הותקנו באופן לא תקין כך שהקירבאזור ההתקנה של האסלה אינו מישורי.אפשרות אחרת היא שיש ליקוי באסלה.בדוק את המישוריות על ידי הסרת האסלה והצמדת סרגל לפני הקיר ואולפני האסלה.בהצלחה

  • · איטום סדקים בקירות חוץ

    (אפרים קלר)

    איזה חומר איטום מתאים לקירות חוץ עם סדקים.

    • · איטום קירות חיצוניים בעלי סדקים

      (גבי פייר)

      שלום אפרים,

      חסרים נתונים בשאלתך.

      ישלהבין את סוג הסדקים, את סוג הציפוי שקיים כעת על הקיר,ואת מצבו הכללי (טיח נושר או יציבוכיוצ"ב).

      בנוגע לסדקים: האם מדובר על סדקים בשכבת הטיח בלבד או סדקים "עוברים" (שרואים אותם גם מהצד הפנימי של הקיר) ?

      בעקרוןאוטמים תחילה סדקים נימיים רחבים וסדקים "עוברים" באמצעות מסטיק פוליאוריטני.סדקים דקים יותר אפשר לאטוםרק עםמרק גמיש וסדקי שערהדקיקים לא אוטמים בנפרד מכיוון שהם יאטמו ע"י הציפוי החיצוני של הקיר.

      לאחר הטיפול בסדקיםמצפים בד"כ את כל שטח הקיר עם מערכת צבע גמישה.

      אם תפרט יותר נתונים ותמונות נשמח לעזור הלאה.

      בברכה,

      גבי

  • · איטום ספי חלונות

    (נמרוד)

    שלום,

    קניתי חומר איטום סיקה סיל 105 עבור איטום מתחת לספי חלונות לפני הרכבתם.

    האם הוא מתאים לעבודה זו? האם כדאי לשים משהו אחר יותר טוב?

    תודה,

    נמרוד.

    • · איטום לפני הרכבת ספי חלונות

      (גבי פייר)

      שלום נמרוד,

      החומר מצוין. אין כל צורך להחליפו.

      זכור שיש להדביק את הספים מעל חומר האיטום עם דבק מתאים וחזקכגון "סיקה סראם" (סיקה) או "פלסטומר 602" (תרמוקיר). להדבקות עבות במיוחד אפשר גם להשתמש בתערובת צימנטית (מלט+חול+ דבק לטקס SBR) ולבצע מריחה של שכבת קישור על תחתית האבן ועל התשתית.

      אם תפרט יותר נתונים לגבי שיטת ועובי ההדבקה נשמח לסייע.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום ספי חלונות

        (נמרוד)

        סליחה, אני התבלבלתי החומר הוא אולטרה סיל 507. האם זה משנה את התשובה שלך??? האם הוא מספיק טוב??? האם גם איתו מי שמרכיב את הספים צריךלהדביק את הספים מעל חומר האיטום עם דבק מתאים וחזקכגון "סיקה סראם" (סיקה) או "פלסטומר 602" (תרמוקיר)???

        • · הדבקת ספי חלונות מעל חומר איטום

          (גבי פייר)

          שלום נמרוד,

          1."אולטרה סיל 507"מתאים בהחלט.

          2. הדבקים שהזכרתי מתאימים. תוכל גם לרכוש דבק "גמיש" תואם של אותה החברה (כרמית / מיסטר פיקס) שמסומן באותיות C2TE.

          בהצלחה,

          גבי

          • · תוספת של דבק להדבקת האריחים

            (נמרוד)

            האם ביגי בונד יכול לשמש כדבק מתאים כתוספת???

            • · תוספת הדבקה

              (גבי פייר)

              שלום נמרוד,

              אין כל צורך להוסיף דבק נוזלי לדבקים החרושתיים שהזכרתי. דבקים אלו מכילים כבר בתוכם את כל תוספי ההדבקה הדרושים, בצורה אבקתית.

              תוספת של דבק נוזלי נחוצה רק לתערובות צימנטיות (מלט וחול) כאשר הדבקים המתאימים ביותר הם אלו שעל בסיס "לטקס SBR". מתוך סדרת דבקי בי.ג`י, דבק מסוג "בי.ג`י 61" יתאים.

              גבי

              • · ספי חלונות

                (נמרוד)

                איש הספים מדביק את הספים עם מלט וחול.

                בגלל שאני עושה איטום עם אולטרה סיל 507 אתה אומר שחייב להוסיף למלט ולחול גם ביגי 61 או כל דבק לטקס SBR אחר.

                אני צודק???

                ממש תודה על העזרה.

                • · נכון, הבנת נכון.

                  (גבי פייר)

                  הדבקה אופטימלית מבצעים כלהלן:

                  מכינים שתי תערובות:

                  תערובת אחת- לשכבת היסוד.

                  מלט נקי, ללא חול, שמעורבב עם מים ודבק לטקס SBR (ביחס 50:50). תערובת זו היא נוזלית ומורחים אותה על גב האבן ועל התשתית. (התשתית צריכה להיות לחה).

                  תערובת שניה- להדבקה.

                  מלט וחול ביחס 1:2.5 ודבק לטקס SBR בשעור 20-30 אחוזים.

                  עובדים בשיטת "רטוב-על-רטוב". כלומר מייד לאחר מריחת שכבת היסוד (על גב האבן ועל התשתית) ממשיכים עם ההדבקה.

                  בשיטה זו מובטחת הידבקות מקסימלית.

                  בהצלחה,

                  גבי

  • · הלבנת גג ע”ג יריעות ביטומניות

    (אברהם דהן)

    שלום .

    אודה לך אם תוכל להמליץ לי ,

    עם מה מומלץ להלבין גג ע"ג יריעות ביטומניות ? .

    1. עם צבע אקרילי חיצוני כמו סופרקריל מ.ד. ?

    2. עם פוליגג משוריין . / פוליגג 450 . / פוליגג M . ?

    תודה .

    • · הלבנה של גג עם יריעות

      (גבי פייר)

      שלום אברהם,

      סופרקריל מ.ד. יעשה את העבודה. ראה מאמר על הלבנת או סיוד גגות.

      שאר החומרים האקריליים שהזכרת מיועדים בעיקר לצורך איטום ולוא דוקא להלבנה. אפשר לעשות גם בהם שימוש ואפשר גם להשתמש בחומרי אטימה פוליאוריטניים במקום אקריליים, אך לצורך הלבנה בלבד הסופרקריל מספק.

      בהצלחה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.