  • · עיבוי בחדר שינה

    (דקלה)

    בחדר השינה, ישנו קיר קר מאד. צידו השני של הקיר הוא חלק מחדר קירור. כך שבכל השנה הקיר לח מאד ואף נוטף מים. בעל הדירה אף ציפה את הקיר בקרמיקה, כדי להקל על נקיונו, אך עכשיו רוצה לטפל בבעיה באופן יסודי. הוא מתכנן לבודד את הקיר מבפנים, לחפור עד לאדמה לאורך הקיר בתוך החדר כך שיהיה ניקוז. האם זה מה שיפתור את הבעיה? אין אפשרות לטפל בבעיה מעברו השני של הקיר שהוא חדר הקירור.

    האם זה באמת ימנע ויבודד?

    תודה

    • · בידוד וניקוז קיר

      (גבי)

      שלום דקלה,

      ניקוז בתחתית הקיר יועיל רק לסילוק המים שניגרים על הקיר אך לא יותר מכך. הקיר משיך להיות קר ורטוב. גם פתרון הקרמיקה איננו מתאים ואף מחריף את בעית העיבוי. במקומה ניתן למשל לצפות את הקיר עם ציפוי אוורירי נגד עיבוי - מסוג KEFA.

      לפתרון הבעיה לצמיתות נחוץ פתרון יסודי בדמות בידוד תרמי מהצד הפנימי (בחדר הקרור) ואפשר גם לבצע בידוד מהצד החיצוני (של חדר השינה).

      בברכה,

      גבי

  • · איטום בתוספת בניה שנבנתה על גג עם איטום

    (ערן)

    שלום רב,

    ראשית ברצוני לציין את התרשמותי מהידע ומהמקצועיות הניכרים באתר.

    יישר כוח!

    ולשאלה: אני גר בבית פרטי ובניתי תוספת קומה שנייה על הגג. הגג היה אטום בבטקל המצופה בפוליגג.

    מובן שבמהלך הבנייה הציפוי נפגע.

    בתוספת של הקומה השנייה יש מקלחת/שירותים ומרפסת פתוחה מרוצפת. לפני ביצועהריצוף ברצוני לאטום את המקלחת/שירותים בקומה השנייה ואת המרפסת. לקלף את האיטום הישן זו משימה כמעט בלתי אפשרית... מה מומלץ לעשות בכדי לבצע את האיטום כראוי?

    תודה.

    • · עבודות איטום תוספת בניה

      (גבי)

      שלום ערן,

      תודה על המחמאה לאתר.

      ציינת שישנו כעת על הגג חומר מסוג "פוליגג" שבוצע מעל בטקל. אלא שהפוליגג אינו אמור להתבצע ישירות מעל בטקל כך שסביר להניח שישנה מתחתיו שכבת זפת.

      בעקרון- תוספות בניה מחייבות תכנון מוקדם של כל מערכת האיטום עוד בטרם מתחילים בשלב הבניה. הדברים משולבים זה בזה ועל מנת להמנע מאילתורים ותקלות יש לקבל יעוץ בשטח.

      מספר הערות כלליות:

      את המרפסת מומלץ לאטום עם יריעות ביטומניות. (אפשר להסיר את הפוליגג בעבודה מאומצת ולחשוף את שכבת הזפת התחתונה). לחילופין אפשר לאטום עם חומר פוליאוריטני מעל החומר האקרילי, באמצעות פריימר מתאים, אך יותר נכון ובטוח יהיה להסיר את כל הפוליגג ממקומו. במקביל יש כמובן לדאוג לשיפועים לכיוון המרזבים ולאיטום תקין במיוחד בכל נקודות המפגש בין הריצוף לתוספת. ראה המלצות ושרטוטים במאמר על איטום מרפסות / גגות מרוצפים- עם יריעות ביטומניות.

      את איטום רצפת החדרים הרטובים יש לבצע על פי המאמר על איטום חדרים רטובים בחומרים ביטומנים משחתיים. ממילא יהיה עליך לבטן את צנרת הדלוחין שתעבור ברצפה כך שאפשר יהיה לבטן את כל שטח הרצפה כמקובל ולאטום מעל הבטון על פי המפרט שלעיל.

      כאמור- מומלץ לקבל יעוץ בשטח מכיוון שחסרים נתונים ומסיבה זו התשובות שלעיל מאוד כלליות ואינן מספיקות.

      בהצלחה בבניה,

      גבי

      • · הבנתי, רק להבהרה...

        (ערן)

        תודה על התשובה,הבנתי מה צריך לבצע.

        רק להבהרה: מתחת לפוליגג אין זפת. זה החזיק מעמד כך 15 שנה עם רענון של שכבת פוליגגכל4-5 שנים.

        מתחת לריצוף החדר הרטוב עוברת צנרת מיים, ניקוז, תקשורתוחשמל ואכן יש שם מילוי רב לגובה (עוברת שם קורה שגובהה כ20 ס"מ) כך שיש מקום לביטון. אני מבין שאני צריך לבטן מעל הצנרת ז"א ליצור מאין רצפת בטון ולאחר לאטום בחומר צמנטי. האם עלי לאטום את צנרת החשמל והתקשורת בנפרד?

        להזכיר שמדובר בתוספת בנייה לקומה שנייה בביית קיים.

        • · איטום רצפת חדר רטוב

          (גבי)

          שלום ערן,

          את צנרת החשמל והתקשורת יש להעביר דרך הקירות ולא מתחת לרצפה. יש לבצע את עבודות החשמל ע"פ התקן ע"י חשמלאי מוסמך. הבטון אמור לכסות את צנרות הדלוחין שעוברות ברצפה. רק לאחר מכן אוטמים את כל שטח הרצפה כאשרמומלץ לבצע זאת בחומר ביטומני (ולא צימנטי), כמפורט במאמר שלעיל. את איטום הקירות מבצעים בחומרים צימנטים.

          בברכה,

          גבי

          • · ובהמשך לדברי גבי,

            (גיורא)

            אם בנית קומה שניה , סביר להניח שכיווני השיפוע הדרושים לניקוז שכבת האיטום השתנו ואינם מתאימים עוד.לפיכך יתכן ואין כבר רלוונטיות לחומר האיטום הישן וההתחברות אליו כי אוליממילא יש לצקת שיפועים מחדש לפי כיווני הניקוז החדשים, ואז האיטום יתבצע מעל שכבת השיפועים החדשה, כמו שגבי פירט לגבי חדרי הרחצה.בהצלחה

  • · טיח בתקרת חדר רטוב

    (עפרה)

    מה ההבדל בין חומר כגון אלטק ויולט" (נירלט) או "מרק PVA" (טמבור) לבין שפכטל חוץ 633 של מיסטר פיקס?מה מתאים יותר לתקרה במקלחת?תודה מראש.

    • · אנחנו יישמנו בתקרה

      (יוני)

      מרק PVA, הפועל המליץ עליו ואני אישית גם מעדיף את טמבור על נירלט. את הקירות צבענו באקרינול נגד עובש.

      • · המשך שאלה - טיח בחדר רטוב

        (עפרה)

        איזה חומר מומלץ לשים במקומות בהם הטיח הישן נפל ורואים בטון חשוף? (לפני השפכטל)?

        • · תיקונים בתקרה לפני טיח

          (גבי)

          שלום עפרה,

          תיקונים מקצועיים מעל ברזל חשוף וחלוד מבצעים על פי מפרט שיקום בטונים. המפרט הכללי הנו כלהלן:

          א. חושפים את הברזל בכל היקפו ומסירים ממנו את כל החלודה.

          ב. מצפים את הברזל בחומר נגד חלודה כדוגמת "סיקה מונוטופ 610" או "ארמטק

          110", בשתי שכבות.

          ג. מעל הנ"ל מבצעים את התיקון (שעליו שאלת) עם חומר יעודי מסוג "סיקה רפ".

          במקום סיקה רפ אפשר גם להשתמש בתערובת צימנטית מועשרת בדבק לטקס

          SBR.

          ד. מעל הסיקה רפ (או מעל הבטון) מבצעים בד"כ את שכבת הטיח המיישר.

          ה. מעליה מחליקים בהתאם לצורך עם החומרים שהזכרת בשאלתך הראשונה.

          ו. אח"כ צובעים (שכבת יסוד / בונדרול + צבע במספר שכבות).

          המפרט יכול להשתנות מעט בהתאם לאילוצים בשטח. לדוגמא: לתיקון מקומי קטן ודק אפשר לפעמים להשתמש בסיקה רפ (או בטון) ולא לבצע מעליו שכבת טיח מיישר, אך תיקון שכזה עלול לבלוט לעין. כאשר ישנם הרבה תיקונים והעובי שלהם גדול יחסית, יש לבצע את התיקון בשני שלבים: סיקה רפ (או בטון) ומעליו טיח מיישר.

          בברכה,

          גבי

    • · החלקת תקרה מעל טיח בחדרים רטובים

      (גבי)

      שלום עפרה,

      כל החומרים שהזכרת טובים לשימוש, אך ה PVA משמש יותר להחלקת משטחי עץ. זכרי שהחומרים מיועדים ליישום בעובי דק בלבד לצורך החלקה של שכבת הטיח - ולא במקומה.

      בהצלחה,

      גבי

  • · איטום מרתף

    (יוסי)

    ריצפת המרתף בבית שאני בונה נמוכה מיריצפת המרתף של השכן הצמוד אליי זה דו משפחתי

    נוצר מצב שבו ה

    בטון הרזה אצלי נמוך ב80 סנטימטרים מהרצפה של השכן מה שאומר שאני רואה את האדמה ואת הקלקרים שמתחת לרצפה ואת ראש הקונס

    השאלה שלי היא האים ניתן לסגור את החלל הזה עיי בניה של בלוקים כתשתית ומריחת בטון ואז לאטום .ולאחר האיטום הקבלן יצק את הקיר שצמוד לשכן

    הקבלן שלד אומר שמספיק לסגור את החלל הזה בבלוקים כי זה רק תשתית ליריעות

    כי צמוד לזה תבוא היציקה של הקיר מרתף

    אני מקווה שהבנת מה הכוונה

    • · איטום תחתית קיר מרתף בבית דו משפחתי

      (גבי)

      שלום יוסי,

      היריעות אכן צריכות להצמד אל קיר הבלוקים שיבנה בתחתית. על הקיר להיות מוחלק וללא בליטות ושקעים שעלולים לגרום נזק ליריעות. מומלץ לבקש בדיקה ויעוץ בשטח ולא להסתמך על דבריו של קבלן השלד בלבד.

      הדברים היו אמורים להיות מתוכננים מראש עם מפרט טכני מתאים. יש לבחון בשטח אספקטים נוספים כגון את סוג האדמה ותזוזה עתידית בין המבנים אשר עלולה לגרום לכשל באיטום באזור החיבור בין היריעות לקיר השכן.

      בברכה,

      גבי

  • · ניקוז בחדרי רחצה

    (משה עשור)

    גבי בוקר טוב ,ראשית אציין התפעלותי מעבודת הקודש שלך ודעותיך המקצועיות. כרגע לקראת סיום עבודות האינסטלציה בבית חדש בבאר שבע,ולשאלתי-האם להתקין נקזים כפולים בחדרי הרחצה,כרגע קיימים רק במרפסות ולטענת האינסטלטור שאין צורך בכאלו גם בחדרי הרחצה,אבקש חוות דעתך בעניין. שיהיה יום נפלא לך ולצוות האתר

    • · שיפועים וניקוז כפול בחדרים רטובים

      (גבי)

      שלום משה,

      תודה על המחמאות ..

      מומלץ להתקין ניקוז כפול רק כאשר יש מספיק עובי ליציקת שיפוע בבטון מעל הצנרות ברצפה. בכל שאר המקרים נהוג לוותר על כך ולהסתפק בניקוז בכפול במרפסות הפתוחות בלבד.

      בהצלחה בבניה,

      גבי

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן