  • · איטום קורות יסוד

    (איתי)

    שלום,

    אני נמצא בשלב שלאחר סיום בניית שלד.

    האם יש לבצע איטום קורות יסוד באופן ישיר על הקורות, או שיש לבצע מריחת בטון עם רשת אינטרגלס ורק לאחר מכן לבצע את האיטום (על גבי מריחת הבטון)?

    בנוסף? עם איזה חומר מומלץ לבצע את האיטום וכיצד? התזה או מריחה? קבלן האיטום טוען שעדיפה מריחה עם מברשת.

    תודה,

    איתי

    • · איטום קורות יסוד בבית חדש

      (גבי)

      שלום איתי,

      את האיטום שלקורות היסוד מבצעים ישירות מעל הבטון ולא נחוצה כל שכבת הכנה צימנטית. שכבת הכנה נחוצה רק כאשר הבלוקים שמעל הקורה יהיו מתחת למפלס האדמה. (בעקרון תכנון בית נכון, לפחות מבחינת האיטום, אמור לקחת זאת בחשבון כך שהבלוקים לא ימצאו מתחת למפלס האדמה).

      בד"כ מבצעים את האיטום של הקורות עם חומרי אטימה ביטומנים משחתיים במספר שכבות על פי הוראות היצרן. האיטום מתבצע במריחה במברשת. משתמשים בשיטת ההתזה רק לשטחים גדולים במיוחד.

      יחד עם זאת חסרים נתונים בשאלתך וישנם גורמים נוספים שיש להתחשב בהם בתכנוןהאיטום התת קרקעי ובכלל. מומלץ לקבל מפרט טכני מסודר לאחר בדיקת השטח.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום פטיו מרוצף

        (איתי)

        תודה רבה על התשובה המהירה והמקצועית.

        האם יש צורך לבצע שיפועים (בטקל) לפני איטום פטיו בגודל 5*3שיהיה מרוצף?

        ובכלל איזה סוג איטום נדרש לפטיו- ביצוע יריעות או מריחת חומר איטום?

        תודה רבה,

        איתי

        • · איטום פאטיו

          (גבי)

          שלום איתי,

          מומלץ לבצע שיפועים גם לפני האיטום בנוסף לשיפועים שמתבצעים בשכבת הריצוף עצמה. ברוב המקרים מוותרים על כך, אך כאמור מומלץ שלא לוותר על כך.

          אם עושים שיפוע לפני הריצוף- יש להתקין מרזב דו מפלסי אשר מנקז גם את המים שחודרים אל מתחת לריצוף. אחרת- אין טעם / צורך ביציקת שיפוע, מכיוון שלרטיבות שתחדוראל מתחת לריצוף ממילא לא יהיה לאן להתנקז.

          את האיטום מקובל לבצע עם חומר ביטומני משחתי ולא דוקא עם יריעות. יריעות עדיפות במיוחד במקרה של פאטיו גדול שמוקף מכל צידיו בקירות, אך אפשר לבצע עבודת איטום טובה גם בחומר משחתי ב 3 שכבות לפחות. יש לבדוק זאת בשטח ובמקרה של ספק עדיפות היריעות.

          ראה באתר מפרט כללי עבור איטום משטחים מרוצפים, מרפסות- בחומר ביטומני משחתי.

          ראה גם מאמר על איטום בתים צמודי קרקע- משטחים מרוצפים, פאטיו.

          חג שמח,

          גבי

  • · איטום בין המשקוף לקרמיקה ובין האמבט לקרמיקה

    (גידי)

    שלום,

    איך אפשר לסתום / לאטום חורים שנוצרו בחיבור שבין החלק התחתון של משקוף עץ לאריח הקרמיקה באמבטיה?

    איך ניתן להסיר חלודה שנוצרה בחיבור של האמבט עם קיר הקרמיקה? ולאטום לאחר מכן

    גידי

    • · איטום מסביב למשקוף ואמבטיה

      (גבי)

      שלום גידי,

      בין האמבטיה לקרמיקה שבקיר יש לאטום עם חומר גמיש ולא עם רובה. ניתן להשתמש במסטיקים גמישים כדוגמת "סופר 7", "סופר 8" (טמבור), "סיקפלקס 11FC" (סיקה).

      כאשר המירווח מאוד קטן אפשר גם להשתמש בסיליקון סניטרי איכותי של אחת החברות המובילות.

      בצע את האיטום עם המסטיק בשיפוע כך שאדי המים לא יוכלו להתיישב מעליו ולגרום להיווצרות פטריות בשלב מאוחר יותר. מייד לאחר יישומו עבור מעליו עם אצבע טבולה במי סבון להחלקת פני השטח.

      המסטיקים שהוזכרו לעיל טובים לשימוש גם סביב המשקוף (הסיליקון - לא טוב).

      לא ברור למה כוונתך באותה חלודה. באופן עקרוני, אם ישנה מתכת גלויה וחלודה יש לנקות אותה עם נייר לטש ולאחר מכןלצפות את החלודה בצבע מגן נגד חלודה. לאחר הייבוש- להמשיך עם המסטיק כפי שתארתי לעיל.

      בהצלחה וחג שמח,

      גבי

      • · גבי תודה. צירפתי תמונה של החלודה באמבט

        (גידי)

        זו ממש גבשושית. חלודה דומה הופיעה גם בנקודות קטנות על תחתית האמבט.

  • · תקן רטיבות מותרת ב”סומסום” במרפסת שמש פתוחה

    (דוד)

    מה אומר התקן בניה בנושא?

    האם מותר שתהיה רטיבות מתחת לריצוף במרפסת שמש?

    הבניין חדש. אני רואה כתמים של רטיבות ברובה בין האריחים. רובה מתפוררת בחלקה.

    האם הקבלן חייב לפרק ריצפה או רק לתקן רובה?

    • · רטיבות מתחת לריצוף חיצוני במרפסת

      (גבי)

      שלום דוד,

      לא קיים תקן המאפשר או המודד את כמות הרטיבות המותרת מתחת למשטח מרוצף חיצוני. התקן היחיד מדבר על אחוז רטיבות מותר בשלב עבודת הריצוף ואינו רלוונטי לענין זה.

      באופן כללי רטיבות ברמה מסויימת תמיד צפויה להיות קיימת תחת משטחים מרוצפים חיצוניים ומסיבה זו מבצעים איטום לפני הריצוף.

      תוכל לדרוש מהקבלן את חידוש הרובה אך לא את פרוק הריצוף. יש להסיר את הרובה הישנה ממקומה כך שאם כבר מוציאים רובה משטח גדול כדאי להשאירו לייבוש ולאחר מספר ימים / שבועות לבצע את האיטום מחדש עם רובה איכותית ובדיוק על פי הוראות היצרן.

      בהצלחה וחג שמח,

      גבי

  • · יתרון החול המיוצב בחדרים הרטובים על פני הסומסום

    (שמעון)

    שלום גביראשית, רב תודות לך על העצות המקצועיות ורוחב הלב.רציתי לדעת, האם היתרון המרכזי של חול מיוצב על גבי סומסום בחדרים רטובים, הוא בכך שכאשר חודרת רטיבות, לסומסום יש יותר סיכוי "לשחק" ולשנות את מיקומו? במיוחד אם הוא לא שטוף, אז החול המצפה אותו, נשטף ממנו והוא עלול לשנות את מיקומו?האם בגלל סיבה זו מציעים למי שמרצף עם סומסום את ביתו, שישים לפחות בחדרים רטובים, חול מיוצב?בברכה ותודה

    • · חול מיוצב בחדרים רטובים

      (גבי)

      שלום שמעון,

      חול מיוצב (במלט) סופח אליו לחות ורטיבות שחודרת אל מתחת לריצוף והופך להיות עוד יותר חזק, דהיינו "מיוצב". מילוי בחול ים רגיל או בשומשום עלול להפגע ולזוז ממקומו כאשר חודרת אליו רטיבות.

      חג שמח,

      גבי

  • · איטום סף הפרדה

    (שמעון)

    שלום גבי, אני רוצה לאטום את סף ההפרדה במקלחת. הרצף הגיע עם שורת הריצוף ועלה על סף ההפרדה. ביקשתי ממנו שישאיר מרווח של כ 2 ס"מ מתחת למרצפות על מנת שאוכל לאטום.אני רוצה לאטום עם מסטיק ביטומני, האם ניתן לאטום איתו 2,3 ס"מ? בעובי כזה הוא יתייבש?אני שואל, כי מרחנו מסטיק לאטימה בקצה היריעות המולחמות במרפסת וגם לאחר 48 שעות, במקומות שהיה עובי של 1 ס"מ המסטיק עדיין רטוב מבפנים.רב תודות

    • · מסטיק ביטומני בסף הפרדה

      (גבי)

      שלום שמעון,

      חומר האיטום הביטומני לא אמור להיות בעובי של 2-3 ס"מ. הרצף יכול להדביק את האריח עם טיט ולהשאיר מירווח של 2-3 ס"מ אך חלק מהמירווח ממילא ממולא בטיט צימנטי. החומר הביטומני פשוט מטפס ומכסה את הטיט ואת קצה החגורה כך שעוביו מספר מילימטרים בלבד.

      אם תצרף תמונה נוכל להבין יותר טוב למה כוונתך.

      החומר הביטומני אכן מתייבש לאט. המתן לפחות שתיווצר קליפה יבשה בחלקו החיצוני בטרם תמשיך עם עבודת הריצוף.

      בברכה,

      גבי

      • · איטום מתחת למרצפת

        (שמעון)

        שלום גבי,שורת המרצפות הנושקות לחדר הרחצה והיושבות על סף ההפרדה, הודבקו עם טיט של הריצוף שיש בו גם חול מחצבה. בסוף שורת המרצפות הזו הרצף השאיר מרווח של כ-3 ס"מ לאיטום.האם כוונתך היא, שאשלים את המרווח הנ"ל עם טיט צמנטי ואז אמרח פריימר ומסטיק ביטומני בעובי כמה מילימטרים? (ישנה עוד בעיה, ששורת המרצפות עברה את קו סף ההפרדה וכ-2 ס"מ מסוף המרצפות, יושבים באוויר)בתודה

        • · איטום ביטומני מעל סף הפרדה

          (גבי)

          שלום שמעון,

          יש כמובן לבצע את האיטום בחלק שמעל הסף ולא בחלק של המרצפת בולט יותר ממנו. פשוט מרח את החומר הביטומני מעל גבי הטיט במקום בו הוא מסתיים ועד לאיטום שנמצא על החגורה.

          לא אוכל להעיר יותר מזאת מבלי לראות מה בדיוק בוצע בשטח (תמונה) אך קח בחשבון שהאיטום פשוט יוצר מעין אמבטיה אטומה כך שגם כאשר כל הרצפה תהיה מלאה במים הם לא יוכלו לעבור אל מתחת לריצוף של החדר הסמוך.

          בברכה,

          גבי

          • · גובה ריצוף

            (מוסי)

            גבי שלום

            מהתשובה משתמע שלא ניתן לבצע איטום חדרים רטובים

            עד שהרצף מתחיל לרצף?

            שאחרת איך אפשר לדעת באיזה גובה צריך לצקת את סף ההפרדה?

            ובכל מקרה לדבריך צריך לאטום גם את הטיט שמעל סף ההפרדה?

            מוסי

            • · איטום חדר רטוב וסף

              (גבי)

              שלום שמעון,

              את גובהו העתידי של הריצוף אפשר לדעת ולסמן מראש ולתכנן על פ זה את גובהה של חגורת ההפרדה.

              האיטום מתבצע ללא קשר לריצוף עד לגובה חגורת ההפרדה ולאחר מכן מתבצעת בדיקת הצפה.

              את שאר הסיומים של האיטום אפשר לבצע בתאום עם הרצף. בתכנון מוקדם אפשר למשל להתקין פס אלומיניום להפרדה בין הריצופים ולטפס מעליו עם האיטום. הרצף מרצף את החלק החיצוני עד לסרגל האלומיניום ואת החלק הפנימי של הריצוף ממילא מנמיך מעט מהסרגל והלאה. אם אין סרגל אוטמים את הטיט אך כפי שציינתי קודם לא אוכל לדעת מה בדיוק נעשה אצלך ללא תמונה. פשוט דאג שתיווצר שם אמבטיה אטומה כפי שציינתי קודם.

              חג שמח,

              גבי

              • · ההסבר שלך ברור מאוד, תודה.

                (שמעון)
                • · גובה ריצוף

                  (מוסי)

                  גבי שלום

                  איך ניתן לדעת את גובה הריצוף העתידי?

                  האם זה תלוי רק בגובה צנרת האינסטלציה?

                  מוסי

                  • · גובה הריצוף

                    (גיורא)

                    גובה הריצוף בבניה הוא נתון המכונה בתכנית הבניה 00+,ואמור לההיות מסומן בשטח מראש לפני שמניחים את התשתיות. בדרך כלל נהוג לסמן גובה של+100 ס"מ מעל הריצוף בהקף כל הדירה בלייזר או צינור שטיכמוס, כך שיש בכל מקום נקודת התיחסות לגובה הריצוף.בהצלחה

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן